来源:老王和你聊电气
5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
△技术措施要求
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或 预装式变电站的外壳 。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性, 建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m ,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/
0人已收藏
0人已打赏
免费22人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
huzhfe
沙发
2025-08-22 15:59:22
赞同0
-
豹纹
板凳
2025-08-19 11:18:19
赞同0
加载更多正在做类似的工程,谢谢楼主分享!收下了!
回复 举报
请问一下,那个技术措施是哪里来的呀
回复 举报