土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的过流保护常见的三个原因

压缩机的过流保护常见的三个原因

发布于:2024-01-25 14:17:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


简单说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:

  • 制冷系统的冷凝压力过高;

  • 制冷系统中制冷剂过多;

  • 压缩机缺少冷冻油;

下面我们来分别解析下:

一、外机散热不良

(1)外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。

(2)外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。

二、外部供电电压因素

电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。

(1)电源电压(即开机前的电压)若太低,应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。

(2) 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏,压降过大的(建议压降达20V以上且压缩机启动后电压低190V的),应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。

三、制冷系统故障

(1)制冷系统中混入空气:如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。

(2)氟过多:压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围(环境温度35度时通吸气压力为0.5MPa左右)。

四、壳体/内部温度高

(1)、压缩机润滑不良:室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。

如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。室外机在上面,制热转,气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动,因此回油较好。

制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小。

(2)、 系统内杂质,水分太多:使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。

此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。


(3)、 空调常在低于0度的环境中使用:压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护。

遇到这情况,应给压缩机安装一个油加热器(40W---60W,220V),在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火、零线。

五、压缩机冷却效果不好

系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 压缩机的故障原因及对策
    压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可
  • 压缩机的故障原因及对策分析
    压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大
  • 大金压缩机故障原因分析.
    大金压缩机故障原因分析,大金公司培训资料,很详细。
  • 电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括 曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。   机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。
  • 浅析压缩机的故障原因及对策
    压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器
  • 活塞压缩机常见故障
    压缩机常见故障及排除
  • 螺杆压缩机常见故障
    本文收录了螺杆制冷压缩机常见的故障及维修方法
  • 一个压缩机保护控制器模型,它是由金属外壳体、控制电箱、显示灯、阀体和连接管道组成。模型是运用组件装配的设计方法进行绘制的,不含有参数,其总装配体名称为:asm0001.asm,另带有STP格式文件,欢
  • 某石化企业循环氢压缩机振动逐渐增大,随后伴随着轴位移突增,达到联锁值,为确保该机组安全可靠运行,分析找出振动原因;通过离线状态监测对振动数据进行跟踪分析,及时判断出故障原因,为机组的抢修工作节约了时间
  • 对一台六列M型活塞压缩机组的振动和噪声异常、一级和二级连杆大头瓦快速失效的原因进行了分析,并研究实施了在轴系上加装配重体,以适度增大轴系的转动惯量,调整轴系扭转振动固有频率的改造措施,有效消减了轴系的
  • 压缩机温度、压力保护参考值
    本资料为压缩机温度、压力保护参考值,内容简介:参数包含油压与吸气压力差,吸气压力,排气压力,精滤器前后压差高,冷却水温度高,开启螺杆,半封闭螺杆冷水机组,单级活塞压缩机等。
  • 压缩机安装一般规定
    本文为压缩机安装一般规定,本篇适用于往复活塞式、螺杆式、滑片式和膜式等容积式压缩机的安装。
  • 压缩机结构全部图纸
    本资料为压缩机结构全部图纸,其中主要包括机组基础图、密封油收集器基础图、油站外形布置图等,设计师可以参考使用
  • 三菱SBB220FFEMC压缩机,R134a冷媒,排量22m/rev,制冷量3315W,功率920W。适用于高水温热泵热水器。水温可加热到80℃以上。...
  • 三菱TBB306FPGMC压缩机,R134a冷媒,排量30.6m/rev,制冷量4630W,功率1.34W。适用于高水温热泵热水器。水温可加热到80℃以上。...
  • 此美芝EAQN108D22UFZA压缩机广泛用于北方煤改电的3KW热风机。喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时
  • kirloskar透平压缩机具有高速旋转叶轮的动力式压缩机。它依靠旋转叶轮与气流间的相互作用力来提高气体压力,同时使气流产生加速度而获得动能,然后气流在扩压器中减速,将动能转化为压力能,进一步提高压力
  • 该模型是某著名压缩机的压缩叶轮,有8个叶片,叶片间距较小,存在较多的负角,三轴加工时无法完成加工的,需要采用五轴联动的加工方式进行加工,才可以保证加工精度和表面质量要求。由于该叶轮的秸秆特点,常规刀具
  • 压缩机的故障原因及对策详细分析
    本资料为压缩机的故障原因及对策详细分析,内容简介:压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故,本文主要介绍了一些常见的故障及事故与其解决方案。
  • 螺杆式压缩机常见故障及处理方法
    本文为螺杆式压缩机常见故障及处理方法,可供参考。

阅读下一篇

如何计算空气物性?显热、潜热、全热、焓值及计算;

一、概念: 显热: 显热主要表现在由于空气干球温度的变化而发生的热量转移,比如空气干球温度的升高或降低而引起的热量。显热表现为对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化而不引起物质的形态的变化

回帖成功

经验值 +10