土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何测试运行中的配电变压器

如何测试运行中的配电变压器

发布于:2008-04-17 20:44:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃温升55℃。  2负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。  3电压测定:电压变动范围应在额定电压±5内。  4绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70。测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。  5每1~2年还应做一次预防性试验。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器的故障分析

6.1变压器常见故障   配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;  (2)高压保险丝熔断送不上电;  (3)雷雨过后变压器送不上电;  (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;  (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;  (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;  (7)油色变化过甚,油内出现炭质;  (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。 6.2变压器故障分析 6.2.1从变压器的声音判断故障   (1)缺相时的响声   当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。   (2)调压分接开关不到位或接触不良   当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。   (3)掉入异物和穿心螺杆松动   当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常。这类情况一般不影响变压器的正常运行,可等到停电时进行处理。   (4)变压器高压套管脏污和裂损   当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。   (5)变压器的铁心接地断线   当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。   (6)内部放电   送电时听到“噼啪噼啦”的清脆击铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。   (7)外部线路断线或短路   当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。   (8)变压器过负荷   当变压器过负荷严重时,就发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”声。   (9)电压过高   当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。   (10)绕组发生短路   当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。   变压器发生的异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断。

回帖成功

经验值 +10