土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观硬景施工细节处理

景观硬景施工细节处理

发布于:2024-01-25 10:28:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]

 

01

园建材料模数

1、铺装材料尺寸以基本模数 (300mm) 确定,整数模数能被铺装面尺寸(长度或宽度)整除,结合成品、 半成品等尺寸确认园建铺装材料尺寸。 

2、弧形转角等收边收口处出现 小于二分之一砖 不符合模数的,应根据铺装排版图,用双倍长度或宽度的设计规格板进行现场切割铺装;收边收口处出现 大于二分之一砖, 小于整块 时,后面两块材料等尺寸铺贴。

3、加大板应按设计规格材料的两块或四块下料,施工剩余的加大板可一分为二或一分为四成为设计规格材料使用。 

4、现场需根据模数制作拼贴样板,保证实际施工效果。

 

02

压顶材料厚度误差处理

1、水池、台阶踏面、景墙、花树池等压顶材料厚度需均匀一致,允许误差控制在 2MM

2、石材厚度不均匀时,压顶石材安装完成后,用墨线在厚度不均的石材上弹出平直切割线,并按墨线切割。

3、保证压顶面与可视侧面质感一致。

4、压顶需倒圆角或切角处理(根据图纸定)。

 

▲处理方法

03

铺装材料加工精度误差处理

1、 园路、树池、景墙、围墙、水景等立面石材需 挂线安装 ,保证材料安装平直整齐(对齐)。

2、 由于材料加工精度误差,铺装完成后缝隙不均,进行洗缝处理,切割出一致的宽度。

3、 可利用定位 “十” 架控制铺装缝宽。掩盖材料加工精度误差缺陷。

4、 规则板 45 度斜铺 ,波打收边需与规则板斜面 等距

 
 

▲规则板 45 度斜铺

04

圆形、弧形、椭圆形波打线标准

1、圆形、弧形及椭圆规则弧度波打线石材统一由 工厂按尺寸加工。

2、铺贴过程中严格控制弧度,保证 弧形流畅

3、波打线允许偏差:表面平整度 4mm ,接缝高低差 2mm ,板块间宽度 4mm

4、波打线铺装要求密拼时,与路面铺装平齐,并缝宽一致。

5、现场施工过程中,弧形波打材料应 先排版定位 ,在进行粘贴定位。

 

05

园路拐角处理标准

1、园路转弯拐角进行切角处理时,做好 基础处理

2、切角材料接缝高低差控制在 2mm

3、直型转角处设计了转角石,避免草坪遭受踩踏。

 

▲处理方法

06

路沿石拼接以及转角标准

(一)路沿石拼接

1、排好版,尽量确保 相同尺寸 ,局部路沿石长度≥1/2 时使用整块路沿石。

2、路沿石基础宜与道路基层同时填挖碾压,保证有整体密实度;用 1:3 水泥砂浆安装;路沿石安装要求 平稳 ,并将周围 填实固牢

3、 路沿石安装允许偏差值:表面平整度 2mm ,缝格 平直3mm ,接缝高低差 2mm ,板块间隙宽度 3mm

 

(二)路沿石转角处理

1、石材路沿石:在转角的位置定做 “L”型 路沿石直接安装;使用无破损材料,安装平稳牢固,并保证接缝平整。

2、砼路沿石(直角):直角拼接位置直接定做 “L” 型路沿石;也可在施工现场直接装模浇筑,厚度与砼路沿石一致,并保持平直。

3、 弧形路沿石:根据尺寸, 定做弧形路沿石 ,现场排版,然后固定。施工过程中要确保 圆滑

 

07

台阶标准

(一)路沿石拼接

1、排好版,尽量确保 相同尺寸 ,局部路沿石长度≥1/2 时使用整块路沿石。

2、路沿石基础宜与道路基层同时填挖碾压,保证有整体密实度;用 1:3 水泥砂浆安装;路沿石安装要求 平稳 ,并将周围填实固牢。

3、 路沿石安装允许偏差值:表面平整度 2mm,缝格平直 3mm,接缝高低差 2mm,板块间隙宽度 3mm。

 
 
 
 

08

树池细节处理

(一)矩形树池设计与施工

1、压顶石材磨边 倒角 ,禁止直角不磨边,并应控制接缝平顺。

2、转角处压顶为 整块,禁止斜切 对接;侧面转角交接为 海棠角,禁止斜切 拼合。

3、禁止出现小于 1/2 长度标准块材料。

4、树池石材铺装允许偏差值:表面平整度 1mm ,缝格平直 2mm ,接缝高 差1mm

 

(二)圆形树池设计与施工标准

1、 压顶材料按角度等分,工厂根据弧线统一加工;压顶石材 磨边倒角 ,并应控制接缝平顺。

2、 树池旁边为铺地时,应注意粘贴顺序,树池侧面板压铺地材料。

3、 树池石材铺装允许偏差值:表面平整度 1mm ,缝格平直 2mm ,接缝高差 1mm

 
 

(三)不规则树池设计与施工标准

1、不规则树池 转角材料为整块 。压顶禁止出现小于 1/2 长度标准块材料。

2、压顶石材磨边倒角,禁止直角不磨边,并应控制接缝平顺。

3、树池石材铺装允许偏差值:表面平整度 1mm ,缝格平直 2mm ,接缝高差 1mm

 

09

泳池压顶、阴阳角、排水管等管口处理标准

1.泳池及水池压顶 倒圆角处理 (安全考虑);池壁压顶石材 内高外低, 便于雨水收集,防止泳池及水景污染;压顶比池壁 前突 20MM ,便于控制压顶水平,允许偏差:平直度 4mm 、接缝高低差 2mm

2. 阴  阳  角  采  用  成   品  转   角  马  赛  克

3. 为了避免泛碱,需使用防漏浆胶;排水管口周边要做好防漏措施;管口采用 304#不锈钢 篦子处理。

10

避免返碱方法

1、使用碳酸铵溶液拌制水泥砂浆,让酸碱发生中和反应,避免或减少碱产生。

2、水景饰面材料架空处理,阻止碱泛于板面。

3、注意选材,选用低碱水泥,贴面材料进行六面防水处理,密闭毛细管等。

4、水景结构充分干透,让结构内部化学反应充分完成,进行贴面施工。

5、彻底清理返碱结晶体,使用碳酸铵溶液等专业泛碱清洗剂清洗。水景干置一段时间,让其充分干涸后再放水使用,也可以减少或避免在次泛碱。

 

11

基础沉降的预防

基础沉降部位及原因:

1、一般出现部位:建筑物边缘、地库边缘、两种材料间、花池边、构筑柱间、楼梯边等。

2、沉降原因: 基础或垫层处理不合适,土质密实度不够。

基础沉降的预防:

a、基础开挖满足设计标高处、必须 挖至实土层 。回填土 300mm 左右分层夯实,密实度满足设计要求。

b、当基底持力层出现局部软弱土层,须做加固处理,如: 换灰土、石粉、碎石、加厚混凝土垫层、增加钢筋混凝土等,或打桩处理等。

 

12

防止基础沉降的措施

(一)松木桩法

1、 现有基础地面为松散回填土时采用松木桩与回填土层共同承担荷载,要求最小处松木桩直径为 100mm,长为 4~5 米,按平面布置图布置松木桩间距,打桩时小头朝下,并保证桩身垂直。

2、 如若回填层过厚,需加密桩间间距,间距 500mm 左右。

3、 回填土层薄处可采取换土处理,如若采取松木桩法,最少处松木桩则直径不小于 80mm。

4、 钢筋混凝土基础每 15 米左右设一道伸缩缝,界面变化处均设不小于 2cm 伸缩缝。

 

(二)基础加固法

1、 增加或加厚混凝土垫层。

2、 增加钢筋混凝土结构层。

3、 基础垫层及混凝土强度必须满足设计要求。

4、 持力层回填土 300mm 分层夯实 ,密实度应保证 90% 以上。

5、 结构层增加的钢筋应按规范要求安装绑扎,保证钢筋间距、锚固与搭接长度。

 
 

13

室外钢构件收边收口标准

1、 铁艺栏杆与地面交接处,地面材料开口应按铁艺栏杆大小切割,不大于 3mm 的安装缝隙。

2、 铁艺需做热镀锌,表面油漆采用防锈漆、底漆、中间漆、面漆;保证锌面完整,不准有漏镀缺陷;铁艺焊接需点焊并打磨平整。

3、 外露防锈螺栓应采用 304#不锈钢 刷同色漆处理。

 
    

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

景观规划设计

返回版块

25.18 万条内容 · 281 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带灵魂的花园,必须要经过这几道工序,你了解过吗?

花园匠心  成就美院

回帖成功

经验值 +10