土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土强度严重不足?凿除置换!

混凝土强度严重不足?凿除置换!

发布于:2024-01-25 10:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土工程中由于材料或施工等原因   ,经常出现强度严重不足或蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷,影响结构安全,必须及时处理。对于较小范围较低程度的缺陷,现场往往采取抹灰等方式表面处理;但是,对于 严重强度不足或质量缺陷 ,就必须采取加固处理。

       

严重强度不足

       

严重质量缺陷



针对混 凝土严重强度不足或质量缺陷,加固处理具体该怎么做呢? 依据《混凝土结构加固设计规范》GB50367, 置换混凝土加固法 是最适合局部加固的处理方案,该方案加固后能恢复原貌,不改变空间大小,不影响后续使用:


《混凝土结构加固设计规范》GB50367

置换混凝土加固法 ,顾名思义,将强度差缺陷大的劣质混凝土挖除,用强度高性能好的优质混凝土置换,达到恢复结构承载力的加固方案。工程实践中, 该方案不仅应用于 施工过程混凝土局部修补加固 ,也广泛应用于 既有建筑混凝土局部受损加固  

 
 
         
         

         

既有建筑混凝土局部受损


置换混凝土加固法,需要剔除旧混凝土后浇筑新混凝土, 对于施工工艺要求严格,除了 新浇混凝土自身质量 ,还必须保证 不损伤钢筋 以及 新旧混凝土粘结强度 施工程序及质量 控制 依据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550:


   

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550


基于规范程序框图,我们简单梳理总结一下关键步骤: 支撑卸荷→剔除旧混凝土→支模浇筑新混凝土→拆模养护 ,以最常见的承重柱置换混凝土施工为例来看一下:


  • 支撑卸荷

    支撑卸荷采用配置压力表的千斤顶,全程监控保证被卸载结构安全。


  • 剔除旧混凝土

    剔除被置换的混凝土应注意不得损伤钢筋及无需置换的混凝土,剔除完成后的界面清理干净后均匀涂刷结构界面胶。


  • 支模浇筑新混凝土
    支模及浇筑置换混凝土依据《混凝土结构过程施工质量验收规范》GB50204进行常规操作。      


  • 拆模养护
    置换混凝土强度达到设计要求强度等级后方可拆模拆撑,并按技术方案及时养护。      