土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 10种风机盘管常见故障排除方法总结~

10种风机盘管常见故障排除方法总结~

发布于:2024-01-22 14:34:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 
来源:   制冷百科
版权归原作者所有
故障一、风机不转
产生原因:
1、停电
2、忘记插电源
3、电压低
4、配线错误或接线端子松脱
5、电动机故障
6、电容器不良
7、开关接触不良

排除方法:
1、查明原因或等待复电
2、将插头插入
3、查明原因
4、用万用表查线路,修复
5、用万用表检查修复或更换
6、更换
7、修复或更换

故障二、风机转但不出风或风量少
产生原因:
1、电源电压异常
2、反转
3、风口有障碍物
4、空气过滤器堵塞

排除方法:
1、查明原因
2、改变接线
3、去除
4、清洗

故障三、风不冷(或不热)
产生原因:
1、盘管内有空气
2、供水循环停止
3、调节阀关闭
4、阀被异物堵塞

排除方法:
1、从排气阀排出空气
2、检查水泵
3、将调节阀开启
4、取出异物

故障四、机壳外面结露
产生原因:
1、内部保温破损
2、机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁
3、冷风有泄漏
4、室内有造成结露的条件

排除方法:
1、修补
2、不要接触火焰,将保温层重新包好
3、修补
4、去除结露的条件

故障五、有异物吹出
产生原因:
1、由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物
2、空气过滤器破损,劣化
3、保温材料破损,劣化
4、机组内灰尘太多

排除方法:
1、更换风机
2、更换空气过滤器
3、更换保温材料
4、清扫内部

故障六、漏电
产生原因:
电线有破损、漏电

排除方法:
修复线路

故障七、漏水
产生原因:
1、安装不良
2、接水盘倾斜
3、排水口堵塞
4、水管有漏水处
5、冷凝水从管子上滴下
6、接头处安装不良
7、排气阀忘记关闭

排除方法:
1、机组水平安装
2、调整
3、清除堵塞物
4、检查更换水管
5、检查重新保温
6、检查后紧固
7、将阀关闭

故障八、关机后风机不停
产生原因:
1、开关失灵
2、控制线路短路

排除方法:
1、修复或更换开关
2、检查线路,排除短路

故障九、有震动与杂音
产生原因:
1、机组安装不良
2、外壳安装不良
3、固定风机的不见松动
4、风的通路上有异物
5、风机电动机故障
6、风机叶片破损
7、送风口百叶松动
8、盘管内有空气
9、冷冻水(热水)流的太快
10、水内有大量的空气进入
11、使用定量阀时,差压太大

排除方法:
1、重新安装调整
2、重新安装
3、紧固
4、去除异物
5、修复或更换电动机
6、更换
7、紧固
8、排空气
9、检查水的流速
10、去除水中的空气
11、更换合适的阀

故障十、冷风(热风)效果不良
产生原因:
1、调节阀开度不够
2、盘管堵塞,通风不良
3、盘管内有空气
4、电源电压下降
5、空气过滤器堵塞
6、供水(冷热水)不足
7、供水温度异常
8、风机反转
9、送风口,回风口有障阻
10、前板安装不正常
11、气流短路
12、室内风分布不均匀
13、设备选用不当
14、天花板吊顶式的机组连接出漏气
15、温度调节不当
16、房间日照或开窗

排除方法:
1、重新调节开度
2、清扫盘管
3、排空气
4、查明原因
5、清洗空气过滤器
6、调节供水阀
7、检查冷冻水(或热水)温度
8、重新接线
9、去除障碍物
10、安装正规
11、检查风口有无障碍物
12、检查调整风口
13、重新设计选用
14、修理
15、重新调整送风档次
16、关窗,挂窗帘

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统 VS 风系统 VS 冷媒系统

    本文我们一起来全面了解下空调水系统、风系统和冷媒系统的相关知识!          

回帖成功

经验值 +10