土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联式空调电费分户计量系统

多联式空调电费分户计量系统

发布于:2024-01-22 14:33:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


一套完整的空调电费分户计量系统由自动抄表系统和空调管理系统共同组成(见图一)。

什么情况下需要应用分户计量?

如图二所示,多个用户共同使用一个室外机,这几个用户需要根据空调室内机使用时间的长短、获得制冷(热)量的大小等因素,承担科学、合理比例的室外机用电费用,此时需要应用分户计量系统。

空调电量怎样分配

空调电量分配系统的分配方式:

分 摊 方 式

计 算 方 法

 

按制冷剂流量比例分摊

通过软件读取室外机电表的数值,计算耗电量,按照室内机累计制冷剂流量值的比例,把各室外机的耗电量向其同制冷系统的室内机上分摊

室内机制冷剂流量的计算方法为:累加控制室内机电子膨胀阀开度的脉冲数

室内机每60秒把现在的电子膨胀阀开度值向监控电脑传送一次,监控电脑把这个值进行累加,然后把累加值作为电量分配的依据。

计算方法如下:

室外机消耗电量:


某台室外机

电表所测耗电量

W (KWH)

                  表一

室外机耗电量为电表所测的消耗电量。

室内机制冷剂流量累加值:Qn


室内机A

室内机B

室内机C

室内机D

制冷剂流量累加值

Q1

Q2

Q3

Q4

表二

∑Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

每台室内机所提供的冷(热)量占室外机所提供总冷(热)量的比率为:

室内机

A

B

C

D

系统合计

制冷剂流量累加值

Q1

Q2

Q3

Q4

ΣQ

比率

Q1/∑Q

Q2/∑Q

Q3/∑Q

Q4/∑Q


用电量

W*Q1/∑Q

W*Q2/∑Q

W*Q3/∑Q

W*Q4/∑Q


表三

当室内空调负荷大时(例如在制冷时,室内温度较高、门窗打开、控制器设定温度较低等情况),电子膨胀阀开度也会变大,室内负荷小时,电子膨胀阀开度也会变小,因此空调用户分摊的电费会因空调的实际使用时间、房间设定温度、房间负荷大小而不同。避免了以往只按建筑面积或使用时间分摊电费而无法考虑用户实际空调负荷的弊端。

空调监控电脑每天会自动抄取室外机的电表数据;

空调监控电脑通过系统每分钟采集一次所有空调室内机的运行参数,然后根据运行时间、电子膨胀阀开度大小、室内机容量等参数把一个制冷系统中室外机的耗电量分配到同一制冷系统中的不同室内机上;

分户计量系统在每天的00:05,进行电表等设备的数据读取和电费的计算工作。同时生成的文件保存在数据库中;