制冷就是利用液态物质状态的变化,将热量从一个地方传递到另一个地方。
比如酒精在手上蒸发让人感到上手很凉爽。
显热:引起某种物质温度变化的热量称为显热。
显热即指引起物质温度变化的热量。
如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。
同样地,如果冷却某种物质,使其温度降低,则释放的热量也称为显热。
简单说,显热可以通过温度的变化测量出来。
潜热:在某加热过程中,由于温度和压力恒定,因此无法利用温度计测量出加入的热量。
使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。
这种物质“状态的 改变”可以是固态和液态之间的转变,也可以是液态和气态之间的转变。
制冷:制冷是释放热量的过程。
例1:将显热释放,使冷冻水的温度从54℉降低至44℉。
例2:将潜热释放,使32℉的水转变为 32℉的冰。在整个转变过程中温度不变。
注:摄氏温度(C)与华氏温度(F)的换算式是:C = 5×(F- 32)/9,F = 9×C /5+32。
1℃ =(9×1/5+32)℉=33.8℉。
式中F-华氏温度,C-摄氏温度。
制冷机组的主要组成部分:压缩机;冷凝器;膨胀阀;蒸发器;制冷剂。
1.压缩机有两大重要作用:
1) 使制冷剂在系统中循环;
2) 将低压的制冷剂蒸气压缩至较高的冷凝压力,以便于凝结成液体。
2.冷凝器提供了换热表面和贮存空间用于:
1) 将潜热和显热从高压制冷剂传递给冷却水;
2) 贮存足够的液体在冷凝器和膨胀阀之间形成液封阻隔蒸气。
3.膨胀阀是截流元件的一种。来自冷凝器的高压液体流经膨胀阀后转变成低压的气/液体混合物。
4.蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
5.制冷剂是一种物质,它可以在一定的温度下蒸发,从液态转变成气态,同时吸收热量达到制冷目的。通常要得到70~150℉冷冻水的话,蒸发温度通常在40~80 ℉。该蒸发过程的压力一定要合理。制冷剂必须根据实际的温度需要来选择。
饱和蒸气:蒸气和液体之间存在着相互的联系。
过冷:将制冷剂冷却到冷凝温度以下,使制冷剂处于一种完全液态的状态,我们称该制冷剂处于过冷状态。
过热:将液态制冷剂加热至沸点以上,使制冷剂处于完全气态,无任何液态制冷剂存在,我们称该制冷剂处于过热状态。
压力/温度对照:
在大气压力(14.7PSIA)下,下列制冷剂的沸点为:
R11 = +75°
R123 = +82°
R12 = -21°
R134a = -15°
R22 = -41°
80℉时的蒸气压力 (饱和状态):
饱和点:指某种物质在指定压力下的沸腾温度。
饱和:某种物质在其饱和温度和压力下,处于饱和的气/液混合状态。
过热:指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。
过冷:指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。
制冷系统:在基本制冷循环示意图上,从压缩机排气点开始。
蒸气压缩:
高温、高压的制冷剂蒸气排入冷凝器。当高温气体与冷的管壁接触时,它首先释放显热(过热)成为饱和气体。然后,将潜热释放给管内的冷却水之后,气态制冷剂凝结成液体。
在冷凝过程中,制冷剂压力保持不变。
高压、中温液体现在流过膨胀阀(孔板)。当液体流经膨胀阀时,部分液体将“闪发”形成低温气/液混合物。通常使周围冷媒温度低大约10℉。周围冷媒由于温度降低释放的显热被部分液体吸收为潜热,闪发成气体。
低温、低压的制冷剂蒸气被压缩机吸入,压缩机将其压缩成高温、高压的制冷剂蒸气。
蒸发器 split:蒸发器饱和温度与蒸发器出水温度差;
蒸发器 range:蒸发器进、出水温度差;
冷凝器 split:冷凝器饱和温度与冷凝器出水温度差;
冷凝器 range:冷凝器进、出水温差。
压焓图:
压力-焓图:
增加一个过冷器,增加了制冷效果,能效比增大。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
冷冻水系统常见设计、安装问题及对策来源:暖通家族 版权归原作者所有 一 冷冻水系统原理图 二 冷冻水水质不符合要求导致效果差 例 常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组, 1 年后出现机组效果越来越差,后检查发现整个管路内壁结上了一层厚厚的水垢,管道已经严重锈蚀,检查发现该地区水质偏硬,水系统没有水处理仪和软水装置,后将系统进行清洗并增加电子水处理仪及软水装置到目前系统一直运行正常。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发