假如梁底原设计实际配筋值100,现在荷载改变后模型计算值120,通过粘钢加固换算到实配值多少合适?差值20的1.4倍可以吗?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年02月03日

    lixiansonggg

    规范用是加固后承载不应大于原承载力1.4倍。详见《混加固》9.2.11条。

    2024-02-02 14:40:02 来自 PC 评论 举报