总结起来,长电缆对空载合闸变压器产生过电压的影响主要有3点:当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流;可能引起的操作过电压增大以及产生的涌流可能会导致变压器损坏;另外,当输电电缆长度变化时,可能引起谐振现象,合闸过电压也会明显。
针对以上3点影响,必须采取适当的措施来确保变压器的稳定运行和操作人员的安全。建议采用以下4种方式来避免长电缆对空载合闸变压器产生的过电压影响:
一、针对空载变压器投入电网时可能会产生较高的操作过电压,可以采用电阻、电抗或电容器等组成的阻容回路进行限制和吸收,可以有效降低操作过电压的幅值。
二、在变压器带电投入时,由于电缆的阻抗和变压器的漏感效应等因素,可能会产生较大的励磁涌流可能导致变压器空载投入或电压突然恢复时熔断器熔断。因此,适当配置和维护变压器的保护设备是很必要的。
三、改变电缆的长度或者采用特定的电路设计来帮助控制过电压的影响。比如,通过EMTP/ATP搭建变压器空载合闸模型,分析不同因素对变压器空载合闸过电压的影响。
四、通过适当的配置和操作来减少过电压的产生。例如,使用切断小电流电弧性能好的断路器截流能力强的设备。
不论选择变压器在正式投运前做冲击试验,还是通过改变电缆的长度等操作,都可以达到减少过电压的目的,对于不同的情况需要选择合适的方式,才能有效避免过电压的产生。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发