土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一个小故障停机4小时 ? 原因老电工感叹没想到!

一个小故障停机4小时 ? 原因老电工感叹没想到!

发布于:2024-01-12 13:52:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

一个朋友打电话告诉我他的冲床启动不起来了,我到现场一看,就是用一个接触器、一个热继电器、一个LA4-2H的按钮,组成的磁力启动器。


“这个好修,十分钟搞定”我在心里想。

按了一下启动按钮,果然开不起来。控制电源是从接触器上取得两相火线,没有经过保险。一相去了启停开关,回来一根启动线和一根自锁线,启动线进入接触器线圈的A1接线端子。另一相经过热继电器的常闭触头,直接进入接触器的线圈A2接线端子。这种情况如果是控制电源缺相,就一定不能启动。万用表不在身边,用氖管电笔测量了一下接触器上的三相电源。氖管发亮一致,不像是缺相。

“热继电器的常闭触头没有闭合?”,这个问题也经常发生。直接把热继电器上两根控制线头短接起来,还是不能启动。热继电器的原因排除了。  

“启动按钮接触不良?”,必须得用万用表了。把万用表拿过来,打到交流电压档位,把接触器A2接线端子上的线拆下来,一只表笔接接触器的启动线,另一只表笔接控制电源的另一相。按下启动按钮,表上显示400伏。按钮没事,控制电源不缺相。

“这是咋啦?难道是接触器的线圈坏了?”,把万用表打到电阻档,测量接触器的线圈电阻,500欧姆左右,线圈应该是没有问题的。  
线圈控制电压正常,电阻正常,为啥不吸合呢?  
  
老板有些电工常识,他说是不是电源开关缺相啊?我拿万用表量了一下接触器上的三相电,两两之间都是400伏。又量电源开关的出线侧,两两之间也都是400伏。我否定了电源开关缺相的可能。  
“换个接触器吧?”,老板说。“接触器不像坏了的样子啊”我说。“换一个试试吧?”老板还在坚持。好吧,换一个,原来的接触器是CJT1-20系列的,没有同规格的,换一个CJX10-10的吧,就是安装孔不一致了,先用一个螺丝固定吧。  
接完线上电试验,问题依旧,还是不吸。  

“这台设备和另外一台设备使用一个电源,前几天另外那台设备出现了电源缺相的问题,我把那台设备的电源线接到另一个开关上去了,这台冲床还是使用的原来的电源”,这时候老板突然这样说。我恍然大悟,应该是电源的问题。

检查了一下这路电源的来路,发现有一段是埋在地下的。估计是有接头氧化或者别的原因导致的一相电源虚接。把冲床的电源线接到一个确认三相电压正常的空气开关上再试,启动正常了。  
问题搞明白了,就是电源线的一相虚接。没有负载的时候,用万用表测量电压正常,一旦线路有负载,电压就达不到了。实在是没有想到啊。  
换上的接触器因为安装孔不一致,只用了一个螺栓固定,不是很牢固。又把原来的接触器再换回去。  
一顿折腾,计划十分钟干完的活,愣是持续了三四十分钟。     


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 504 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“重复接地”有什么用?

在电气系统中,重复接地发挥着至关重要的作用,它能够显著降低漏电设备外壳的对地电压。在保护接零系统中,如果设备外壳单相碰壳,设备外壳就会带电。如果没有重复接地,保护装置未能及时切断电源,设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压,从而对人体安全构成威胁。然而,有了重复接地后,漏电设备外壳的对地电压得到有效降低,为人们提供更安全的保护。

回帖成功

经验值 +10