土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 赵瑞萍:基于ETAP短路计算的化工项目电气系统优化设计

赵瑞萍:基于ETAP短路计算的化工项目电气系统优化设计

发布于:2024-01-12 13:50:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

化工项目背景介绍


项目新建35 kV总开关站一座,设区域变电所(35 / 10 kV)3座,35 kV总开关站和各区域变电所主接线方式均为单母线分段。35 kV总开关站两路外部电源由距本项目2km的电网变电站提供,本项目还安装1 × 40 MW抽汽背压式汽轮发电机组,发电机出线电压10.5 kV,经一台SFZ11 - 75000 - 10 / 35 kV变压器升压后,用电缆接至35 kV总开关站35 kV母线上。区域变电所主要负荷为异步电动机拖动的风机、泵、压缩机及各车间级变电所10 kV母线和10 / 0.4 kV变压器等。


短路计算


  > > > > 计算依据和数据


35 kV总开关站上级电网变电站电源侧(35 kV)最大运行方式时母线综合阻抗:0.196 + j1.326 8;最小运行方式时母线综合阻抗:0.195 + j1.491 3。


计算方法及计算公式来源于HG 20551 - 1993《化工厂电力设计常用计算规定》和GB / T 15544.1 - 2013 / IEC 60909 - 0:2001《三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算》(现行版本为GB / T 15544.1 - 2023 / IEC 60909 - 0:2016)。


计算条件:基准容量为100 MVA,冲击系数K ch = 1.8。利用ETAP电力系统分析计算软件(版本:12.6.0)进行计算。


  > > > >    最大运行方式下短路电流计算


a. 计算网络简图如图1所示(篇幅有限,除35 kV总开关站网络简图外,各变电所网络简图省略)。



b. 运行方式:35 kV总开关站QF01、QF03合闸,QF02断开,气化变电所(5110)、净化及合成装置内变配电所(5120)、循环水1 # 变电所(5140)、35 kV、10 kV侧开关断开,其余开关合闸,发电机开关QF - K35 - 8合闸,0.4 kV / 0.66 kV侧母联开关断开,供电系统形成35 kV总开关站一进线,其余变电所35 / 10 kV一主变带所有负荷的最大运行方式。


c. 计算结果见表1。



  > > > > 最小运行方式下短路电流计算


a. 计算网络简图如图2所示(篇幅有限,除35 kV总开关站网络简图外,各变电所网络简图省略)。



b. 运行方式:35 kV总开关站QF01、QF03断开,QF02合闸,气化变电所、循环水1#变电所、净化及合成装置内变配电所35 kV、10 kV侧开关合闸,其余开关断开,发电机开关QF - K35 - 8断开,0.4 kV / 0.66 kV侧母联开关断开,供电系统形成35 kV总开关站一进线,其余变电所35 / 10 kV一主变带一半负荷的最小运行方式。


c. 计算结果见表2。



电动机自启动电压水平校验


本项目中10 kV用电设备单台容量最大的设备是循环水1 # 变电所供电的氮压机主电机(2 500 kW)、锅炉给水泵(2 050 kW)、电动定速给水泵(2 050 kW)、循环水泵(1 250 kW),该电动机在所在变电所10 kV母线全压启动时,终端母线电压水平计算结果如表3所示。



根据表3计算结果确定,10k V电动机所在配电系统满足全压启动条件。


本项目中各变电所0.4 kV母线最大用电设备全压启动参数如表4所示。



根据表4计算结果确定,气化变电所(5110)、净化及合成装置内变配电所(5120)、循环水1#变电所0.4 kV电动机功率在90 kW及以上时,需要增加启动装置,0.4 kV电动机功率在75 kW及以下时满足全压启动条件。


高、中、低压设备材料选择计算


  > > > > 35 kV开关柜


a. 变电所内35 kV开关柜采用铠装移开式交流金属封闭开关柜,开关柜内配2 500 A、2 000 A、1 600 A、1 250 A、630 A型真空断路器,真空断路器参数如下:额定电压为40.5 kV,额定短时工频耐受电压为95 kV,额定电流为1 250 A、2 000 A,额定开断电流31.5 kA / 40 kA,动稳定电流(峰值)80 kA,4 s热稳定电流31.5 kA,操作机构为DC 220 V弹簧操作机构。


按额定电压、额定电流、额定开断电流、短路动稳定和短路热稳定校验,上述规格的真空断路器满足要求。


b. 变电所内35 kV开关柜内电流互感器与开关柜成套配置,按动稳定和热稳定条件校验,电流互感器的最小变比为100 / 5。


  > > > > 10 kV开关柜


a. 厂区内10kV开关柜采用中置铠装型,开关柜内配2 500 A、2 000 A、1 600 A、1 250 A、630 A型真空断路器,真空断路器的参数如下:额定电压12 kV,额定短时工频耐受电压42 kV,额定电流1 250 A、1 600 A、2 000 A、2 500 A,额定开断电流31.5 kA,动稳定电流(峰值)80 kA,4 s热稳定电流31.5 kA / 40 kA,DC 220 V弹簧操作机构。按额定电压、额定电流、额定开断电流、短路动稳定和短路热稳定校验,上述规格的真空断路器满足要求。


b. 厂区内10 kV开关柜内电流互感器与开关柜成套配置,按动稳定和热稳定条件校验,电流互感器的最小变比为50 / 5。各段母线10 kV开关柜内元器件校验如表5所示。设备ID均为对应母线进线断路器代号。



  > > > > 35 kV电缆最小截面积选择


35 kV馈电回路采用ZR - YJV - 26 / 35型电缆,短路持续时间t = 0.2 s时,按短路热稳定进行校验:



式中:S min 为电缆所需要的最小截面积(取35 kV铜芯电缆最小截面积为70 mm 2 ),mm 2 ;I z 为短路电流周期分量有效值,kA;t为短路切除时间,s;c为热稳定系数。


  > > > >   10 kV电缆最小截面积的选择


10 kV馈电回路采用ZR - YJV - 8.7 / 10型电缆,短路持续时间t = 0.2 s时,按短路热稳定进行校验: ,取10 kV铜芯电缆最小截面积为90 mm 2


  > > > > 380 V电缆截面积选择计算书


根据GB 50217 - 2018《电力工程电缆设计标准》进行校验:① 电缆沿电缆桥架无间距敷设,且桥架内电缆敷设层数不超过2层,取电缆载流量校正系数K 1 = 0.65;② 该项目地历年极端最高气温为41.4 ℃,取电缆载流量校正系数K 2 = 0.9;③ 电缆户外明敷无遮阳,取电缆载流量校正系数K3 = 0.98;④ 载流量校正系数K = K 1 × K 2 × K 3 = 0.57。


电容电流计算


电网中的单相接地电容电流,由电力线路及电气设备(大容量同步电动机及变压器等)两部分的电容电流组成:


a. 电缆线路。35 kV电缆线路的单相接地电容电流I C 的计算公式如下:



式中:U e 为系统额定线电压;L为线路等效长度。


10 kV电缆线路的单相接地电容电流 I C ′的计算公式如下:



式中:S为等效电缆缆芯截面积。


b. 电气设备。变电所额定电压35 kV,其增加的接地电容电流选择为13 %;变电所额定电压10 kV,其增加的接地电容电流选择为16 %。


c. 本项目电容电流计算见表6。



d. 本项目电容电流计算结论:根据GB / T 50064 - 2014《交流电气装置的过电压和绝缘配合设计规范》的规定,当35 kV系统单相接地故障电容电流大于10 A时,应装设消弧线圈;3 ~ 10 kV电缆线路构成的系统,当单相接地故障电容电流大于10 A时,应装设消弧线圈。根据以上计算结果,本项目35 kV总开关站(5100)35 kV侧、气化变电所(5110)10 kV侧、循环水1#变电所(5140)10 kV侧均经消弧线圈接地。消弧线圈的容量W计算如下:


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架弯头45°上下爬坡弯制作以及计算公式

目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的,但是由于施工现场情况各不相同,所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头,这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。施工现场电缆桥架大致分为主桥架和分支架。主桥架是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架,没有图纸设计,根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括:上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面就以 

回帖成功

经验值 +10