高大空间的舒适性空调,采用侧送风方式的分区空调方式时,其气流组织设计应符合下列规定:
1、空调区可采用采用侧送或空调区顶部下送风方式;当采用喷口侧送时,喷口高度宜距地 4~5m, 其单股射流长度宜为 15~25m;
送风射流长度要求过大,会导致送风口的噪声过大;
2、回风口宜布置在与送风口同侧的房间下部;
回风口可以采用集中设置的方式;
3、多股侧送平行射流至送风射程最远处时,应互相搭接;采用双侧对送射流时,每侧的射程可按相对喷口间距的 1/2 计算;
为了保证分区空调这一重要原则,必须侧送多股平行气流应互相搭接,以便形成覆盖。
4、宜在非空调区上部设置夏季排风措施;
通过空间顶部或上部设置的机械排风或自然排风,可以在夏季减少非空调区向空调区的热转移;
5、冬季宜设置将高大空间上部热风作为下部送风供暖的措施。
在冬季,当上部空间温度较高时,可以通过设置风机的室内循环方式,将热空气引至下部空调空间,作为供暖的部分送风使用。上部设置的排风系统,冬季不宜运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发