土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑物外墙变形缝施工常见问题及处理措施

建筑物外墙变形缝施工常见问题及处理措施

发布于:2024-01-11 14:36:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

 


对于建筑物外墙设置的伸缩缝、沉降缝和抗震缝等变形缝的施工质量,应引起施工单位的足够重视。因为变形缝的设置不但要实现缝的基本功能(伸缩、沉降和抗震等 ,而且要注意其观感和防水效果。目前,变形缝施工常出现以下问题。

(1)变形缝盖板材质差,不符合设计要求。

(2)变形缝盖板制作不规范,弯曲角度不标准。

(3)变形缝搭接方向错误。

(4)变形缝固定点数量少。

(5)固定点缺少绝缘垫。

(6)固定钢钉锚固在保温层上。

(7)变形缝盖板上下不顺直。

针对以上问题,笔者建议施工单位在施工中尽量采取以下施工措施,确保施工质量。

(1)关于变形缝盖板材质,一般设计人员均选用标准图集,施工单位应严格按照标准图集购买原材料。

(2)变形缝盖板应严格按照设计要求样式(平缝、转角缝 ,利用金属板弯曲机压制成型。

(3)变形缝盖板在搭接处必须上板压下板,以防此处渗水。

(4)变形缝固定水泥钉间距应不大于500 mm。

(5)变形缝固定水泥钉长度应不小于50 mm,且应直接固定在主体结构上。

(6)固定变形缝盖板水泥钉帽处必须加设绝缘垫,以防电化学腐蚀。

(7)变形缝施工必须上下弹出垂直线,并严格按照弹出的垂直线施工,确保上下顺直、外表美观。

(8)对变形缝盖板外露缝隙应采用硅酮密封胶密封,以防渗水。





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能光伏幕墙施工技术

  光伏幕墙是玻璃幕墙的一种特殊形式,是以幕墙的形式将光伏组件安装在建筑物上,使它既具有玻璃幕墙的建筑物围护结构功能,又可以利用太阳能发电的双重用途。本文所述工程中光伏发电系统的并网方式采用不可逆流并网发电,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。 光伏幕墙由固定光伏幕墙玻璃板块钢结构、带有太阳能光伏组件的中空玻璃、电缆线槽、直流防雷汇流箱、逆变器、交流配电柜、逆流检测配电箱光伏并网配电箱、环境检测装置及光伏发电监控系统组成。其工作过程为太阳能光伏组件将太阳辐射能量转换为直流电能,电能通过光伏电缆输出到汇流箱进行并联扩流,再由汇流箱输出到逆变器;由逆变器将直流电转换为交流电,输出到交流配电柜中,然后由交流配电柜输出到逆流检测配电柜中,以防止光伏系统所发的多余电量通过低压配电变压器向   上级电网逆向送电;最后由逆流检测配电箱输出到并网配电柜中为负载供电。