土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计要点有什么?

建筑给排水设计要点有什么?

发布于:2024-01-11 13:32:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

给排水 是用于水供给、废水排放和水质改善的工程,分为给水工程 和排水工程。

我们在设计的时候也应当注意以下几点:

1、明确设计条件

首先根据建筑条件选择相关建筑排水设计规范 ,如以下规范标准:

建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019

建筑给水排水与节水通用规范 》GB 55020-2021

室外给水设计标准 》GB50013-2018

建筑给水金属管道工程技术标准 》CJJ/T154-2020

.......

初步确定设备间布置地点并检查规格是否合理。

其次根据建筑布置熟悉各给水点(热水供应系统 、生活冷水系统和消防给水系统 等)、各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统 、屋面雨水系统等)位置,确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置并熟悉或初步确定各管道井 (尽量相对分散布置)位置。

2、熟练掌握设计步骤及设计要点

设计步骤

1)根据市政条件确定园区供水引入点和控制方式、确定排水整体走向。

2)根据市政供水条件和建筑功能 分区确定供水系统是否分区、确定排水体制 是否分流制。

3)确定屋面(含各分区)生活、消防水箱设置位置(水箱容积、形状规格等根据计算结果确定)。

4)根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置。

5)根据水力计算 结果确定整个建筑给排水系统 的管径;根据水头损失 计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程;根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量;确定给排水管材;排水系统水力计算,排水管径、敷设坡度、专用通气管管径;排水管出户标高应根据建筑的基础结构 资料和市政排水资料确定。

6)根据给水管 线平面布置绘制给排水系统图、管道井大样图 ,注意分层给水支干管应与相应分区给水 立干管连接。

7)图纸完善及设计,计算资料整理等。

设计要点

给水要求水压

①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。

②给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45MPa;卫生器具给水配件最大承受压力 不得大于0.60MPa。

③消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。

水泵扬程 估算:生活水泵扬程为:H=4(n+1),注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米;室内消火栓 水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程;喷淋水泵 扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。

常用卫生器具给水当量

①大便器自闭式冲洗阀6.0、浴盆、拖布池、洗涤盆 、洗衣机,1.0、淋浴器、洗脸盆、洗手盆 ,0.75、冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5

②卫生洁具的额定出流量 为:当量/5

常用卫生器具排水当量

①大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3

②卫生洁具的排水流量 为:当量/3

热水水质处理及泄压措施

①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理 杀菌灭藻 和旁流处理等装置。

②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水 总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。

③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。

④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀 ,>30m3/d应设压力式膨胀罐

给水限制流速

①给水管(热水管):DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。②消防管:消火栓2.5m/s,自动喷水5.0m/s。

水泵吸水管 :0.8~1.2m/s。④冷却水管:循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;循环干管 250 循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。

生活贮水池容积

建筑内,最高日用水量×20-25%;小区,最高日用水量×15-20%;水厂(清水池 ),最高日用水量×10-20%。

排水横支管与立管管底的最小垂直距离

①仅设伸顶通气:建筑排水层数 ≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m

②设通气立管 :建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸,13-19层,0.75m;≥20层,1.20m

设置距离(构筑物)

室外消火栓 :≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);

雨水口 :25-50m,(当道路纵坡 大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。

污水检查井 :管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。

④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m

⑤洒水栓:不宜大于80m

⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个

⑦给水管道与建筑基础 的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m

排水管道 与建筑物基础间的水平净距 :当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m

⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;给水管与雨水管 ,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m.

综上,给排水设计在整个建筑工程中有着十分关键的作用,对后期建筑工程项目 的质量有着较大的影响,因此必须加强对建筑给排水的有效应用 。另外,对建筑给排水进行验收也是非常重要。

文章来源于网络,侵权请联系删除

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-01-12 08:37:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下,加压给水管水表前要加减压阀?

请问各位大师们,八层的公建层高30米,加压给水支管哪几层需要加减压阀,这个怎么算的。

回帖成功

经验值 +10