土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于消火栓按钮接线等几个问题的探讨

关于消火栓按钮接线等几个问题的探讨

发布于:2024-01-10 10:34:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


近年来随着《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范的相继实施,因两本规范中对消火栓按钮的接线及高位消防水箱流量开关启泵的要求较为模糊,导致设计人员对消火栓泵启泵的理解有所不同,在施工图中的画法也大相径庭。本文就消火栓按钮的接线和高位消防水箱流量开关启泵的问题做探讨。



一、消火栓按钮的接线

 

《火灾自动报警系统设计规范》第4.3.1条 及条文说明:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

 

《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.19条 :消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

 

以上两条规范条文,《火规》中分为建筑物有无火灾自动报警系统两种情况来确定消火栓按钮的接线方式,而《消规》中只要求消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关。以国标图集《常用水泵控制电路图》16D303-3中控制方案XFK-1-2和XKF-3-2为例,可以看出图集中消火栓泵的启动按有无火灾自动报警系统分为两类方式,方案XFK-1-2适用于有火灾自动报警系统的建筑群,水泵由压力开关等信号及消防系统控制,方案XFK-3-2适用于没有火灾自动报警系统的建筑群,水泵由消火栓箱内按钮、压力开关等信号控制。在一个消火栓系统中不能同时使用两种控制方案。

 

在实际工程设计中,当一个园区内消火栓系统由同一组消火栓水泵供水,仅在部分建筑单体设置了火灾自动报警系统,这种情况下应选用控制方案XFK-1-2类,设有火灾自动报警系统的单体的消火栓按钮的动作信号应作为报警信号,没有火灾自动报警系统的单体的消火栓按钮不应用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

 

当一个园区内消火栓系统由同一组消火栓水泵供水,各建筑单体均未设置火灾自动报警系统,此时应选用控制方案XKF-3-2类,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

 

对于干式消火栓系统,消火栓按钮可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。干式消火栓系统当采用雨淋阀、电磁阀、电动阀时应在消火栓箱处设置直接开启快速启闭装置的手动按钮,干式消火栓系统当采用干式报警阀时,仅作为发出报警信号的开关。

 

二、高位消防水箱流量开关启泵

 

设有消火栓系统的建筑群大多数设有高位消防水箱,《火规》和《消规》中均要求消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。规范并未明确哪种情况下由哪些开关信号启泵。根据国标图集《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第11.0.4条提示:

 

1、消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。

2、消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3、报警阀的压力开关可取代压力开关和流量开关启泵。

4、有稳压泵的消防系统中流量开关只做报警信号,不直接启泵。

 

所以应根据给排水专业设计的消火栓系统的形式,确定消防水泵的自动启动控制方式。

 

总结: 消火栓泵的控制应与消火栓系统形式密切结合,由给排水专业提供准确的条件图后,电气专业根据消火栓系统形式进行控制设计,以保证电气专业设计的消防水泵控制准确无遗漏,保障消火栓系统可靠运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时用电用水施工方案

某工程 ——临时用电用水施工方案 一、临电平面布置: 本工程施工用电电源在拟建工程展示区 3# 栋与 22# 栋之间, 2# 塔吊与 4# 塔吊不能覆盖的地方。现场临时供电按《工业与民用供电 系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用

回帖成功

经验值 +10