1. 设计条件和设计参数
设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。
设计参数:
环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85℅;
室内参数:
+5℃药材药品冷藏库 干球温度TD=+5℃ ,相对湿度RH=85—90℅;
-20℃药材药品冷藏库 干球温度TD=-20℃ ,相对湿度RH=85—90℅;
2. 设计依据
《冷库设计规范》GB 50072—2001版
业主提供的相关资料和要求
3. 系统设计 和内容
制冷系统
根据设计条件和设计参数以及实际条件,本方案设计选用直接蒸发式制冷系统,其优点是供冷直接,制冷效果好。+5℃冷藏库冷源采用三台美优乐风冷压缩机组,每台功率为13HP,总电机功率为39HP。-20℃冷藏库冷源采用一台美优乐风冷压缩机组,功率为8HP
室内采用冷风机强制通风,加强库内空气流动,降温速度快,室内温度分布均匀。
冷库安装有余压阀,可将库内风压维持在一定范围内。
4. 库体施工说明
该冷库为使用中的土建式冷库,库体、地坪保温情况良好,无须改动。只须用聚氨脂彩钢板隔出一部分空间作为+5℃冷藏库和-20℃冷藏库使用。原有部分风管、风口应拆除。
5. 内隔墙墙体施工方法
墙体的施工首先是聚氨脂泡沫彩钢板的架设,彩钢板架设后用拉码固定。在架设彩钢板时应尽量使用原块,彩钢板之间拼接时应充分贴平,需要切割时,其表面必须均匀涂布防水材料。 安装完成用散装聚胺酯发泡剂封漏缝。
6. 制冷系统
本设计选用三台13HP的制冷机组对+5℃冷藏库供冷。计算时,所需的制冷量已列入设计之范围内。-20℃冷藏库采用一台8HP的制冷机组,冷量充足。
系统选用美优乐风冷全封闭式压缩机组,能稳定运行于设计的温度环境下。
系统采用北峰高效冷风机,该风机具有大风量,低噪音,低耗电,射程远的特点。
系统制冷机组集中放置在一层平台,冷媒在库内直接蒸发。
制冷系统机组采用风冷却式,省却了冷却水系统,冷却效果好,机组性能稳定。
7. 机组的安装
主机安装前要预先捣制基础,检查基础标高,坐标位置,形状和各部分的主要尺寸及预留孔洞是否符合要求。
机组安装必须平稳且在水平面上,若有偏差时必须垫铁找平,
系统采用铜管连接,冷媒主回路用直管,连接和拐弯采用紫铜管连接,不得使用胀管,连接方式采用氧焊。
冷媒管的保温采用PEF保温套管,管道支吊架的形式和间距参考设备安装手册。
1x(01、02、03)——三相电源信号。(3点)
4x(SP1、SP2)——高、低压控制器信号。(累计11点)
4x(KH)——压缩机电机过载信号。(累计15点)
4x(WJ9、WJ10)——温控器制冷信号。(累计19点)
4x(WJ7、WJ8)——温控器熔霜信号。(累计23点)
4x(SB1、SB2)——压缩机及风冷机手动启/停信号。(累计31点)
4x(SB11、SB21)——室风冷风机手动启/停信号。(累计39点)
4x(SB12、SB22)——熔霜加热手动启/停信号。(累计47点)
4*RUN/STOP——自动/手动选择。(累计51点)
报警蜂鸣器消音信号(改用程序延时消音) 。
0℃以下库内报警按钮信号(不经系统,直接报警)。
库温传感器直接接入温控器的(5-6)端子、熔霜传感器直接接入温控器的(3-4) 端子。
4x(KM1)——压缩机及风冷机启动接触器。(4)
4x(KM3)——室风冷风机启动接触器。(累计8点)
4x(KM4)——熔霜加热启动接触器。(累计12点)
4x(YA)——二通阀启动继电器。(累计16点)
4x(HG0)——机组自动指示。(累计20点)
4x(HY0)——机组手动指示。(累计24点)
x(HA)——压缩机电机过载报警蜂鸣器。(累计25点)
4x(HG1)——压缩机及风冷机运行直接用接触器触点接通指示灯显示。
4x(HG2)——室内冷风机运行直接用接触器触点接通指示灯显示。
4x(HY2)——熔霜加热运行直接用接触器触点接通指示灯显示。
1x(HY、HG、HR)——三相电源直接接通指示灯显示。
警铃——(直接接受库内报警按钮信号报警)。
1x(01、02、03)——三相电源信号只要有一个不存在,系统便退出运行并报警。
4台机组分别设置‘自动、停止、手动’三种工作模式,独立运行,互不干扰。
手动工作模式下:用按钮进行机组的启动/停止控制,分别进行互不干扰。
自动工作模式下:由温控器自动控制机组的制冷和熔霜。
制冷和熔霜在任何情况下不能同时进行。除由温控器实现互锁外,还加入启动接触器的电气互锁和机械联锁,以保证其安全运行。
室内冷风机启动到压缩机启动,加入延时0~180S可调。
压缩机停止到室内冷风机停止,加入延时0~180S可调。
二通阀首先启动,延时(0~30S可调)启动压缩机。
二通阀首先停止,延时(0~30S可调)停止压缩机。
有下列信号,报警蜂鸣器鸣响:压缩机电机过载信号、高、低压控制器信号、机组制冷启动信号、机组熔霜启动信号、电源缺相信号。
当机组的压缩机电机过载、高、低压控制器发出信号,压缩机及其风机即停止,室内冷风机延时停机。
当发出电源缺相信号时,全部机组退出运行,允许室内冷风机延时停机。
系统设定的开机顺序为:室内冷风机开——制冷主机开;为保持库内温度均匀,室内冷风机不停,但是除霜时室内冷风机停。
报警蜂鸣器鸣响延时(0~30S可调)后,自动消音。
I/O模块 G7E-DC08A 1台 08-I/0-O
三共68-I/40-O
冷凝器风机和室内冷风机都是由4台小型风机组成,生产厂商已在整机上将电路连接好,无法加入过载保护。
照明变压器系成品,另箱安装,二次必须重复接地。
单位:功率—KW 未标注导线型号—BVV 导线截面—mm2
*=1~4
2. 控制电路
控制电路中的温控器电源开SA*,在自动时接通。
4#机组的控制回路接至L3,且无KA0。
电源信号颜色:L1—黄、L2—绿、L3—红。
KM1和KM4设机械联锁,以策安全。
*=1~4
3. 主机接线
它们的地址是:
A. 压缩机及风冷机手动启动信号4). 4SB1—P43* P1C
4). 4SB2—P43*P1D
4). 4SB11—P43*P1E
4). 4SB12—P43*P1F
4). 4SB21—P43*P20
4). 4SB22—P43*P21
4). 4KM1—P43*P22
4). 4KM4—P43*P23
滑动查看
2.输出扩展电路的梯形图
显示点的地址是:
D. 4HG0—P40*P47
D. 4HY1—P41*P47
D. 4HY0—P42*P47
4). 电源单相显示 1HG3—P43*P44
5). 报 警 显 示 HA—P43*P47
梯形图如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好熟悉的场景啊,好几年没弄了,但现在看起来还是亲切啊。
回复 举报
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
回复 举报