1、阶形的实腹式上段柱和中段柱,当需要在腹板上开人孔时,可用图1a、b所示的构造形式。
人孔的净空尺寸一般为:宽度不小于 400mm,高度不小于1800mm。孔的周边应设置加劲板以加强腹板。
当采用图-1a 的人孔构造形式时,孔边纵加劲板的宽度 b≥250mm,其厚度 t ≥(b-t w )/30。
当采用图-1b 的人孔构造形式时, 孔边纵加劲板的外伸宽度 b t ≥120mm, 其厚度 t≥b t /15。
人孔处的横向加劲板一般可较柱身的横向加劲板厚度增大2~4mm,纵、横加劲板与柱腹板的连接焊缝焊脚尺寸不宜小于8mm。
人孔底部的标高应与吊车梁或吊车桁架上翼缘顶面的标高相协调,以便与制动结构上的走台板相连。在孔底部处的横向加劲板因与制动结构相连,需传递吊车横向水平荷载,其厚度与尺寸应满足有关的构造和计算要求。
2、人孔的计算简图见图-2,一个分肢的轴力N1,剪力V1,弯矩Mx1应按下列公式计算:
式中:
M、N、V一 一 人孔中部截面处的弯矩、 轴心力和剪力;
a一一人孔两分肢垂心线间的距离;
L一 一 人孔的净空高度。
分肢为单向压弯构件,其强度可不计算,其稳定性按钢规的规定计算。在计算时分肢在框架平面内和平面外的计算长度均取净空高度L。