土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的知识

消防水池的知识

发布于:2024-01-04 10:46:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
天给大家总结了10个关于消防水池的知识点,小伙伴们记得收藏学习!

一、符合下列规定之一时,应设置消防水池:     
1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。    
2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。   
3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

  二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定:     
1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求,如下图所示:
2.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求, 如下图所示:
三、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

四、消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
图注:上图中qf应大于消防给水一起火灾灭火流量,其计算应符合相关规定。

五、火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:    
1.消防水池应采用两路消防给水
图注:1.当消防水池两根补水管流量不一致时,补水流量应按照两个流量中的较小值计算。
2.消防水池补水管管径应按最不利管段计算确定,且不应小于DN100。

2.火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算:
3.消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。

六、消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
 
图注:1.两座或两格消防水池可设置共用水泵吸水管。
2.两座水池每座应有独立的池壁,不可共用池壁。
3.当最低有效水位低于穿水池壁的吸水管中心线时,应加设连通管。


七、储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:   
1.消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。   
2.取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。   
3.取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m
4.取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。

八、防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

九、消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:     
1.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
图注:消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m。
图注:当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.2m.

2.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。  
   
3.消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
 

十、消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定:     
1.消防水池应设置通气管。   
2.消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵吸水母管连接方式回归,这样不就是我们当初的设计吗?

最近学习了《 河南省住建厅发布2 023版建筑消防设计技术指南》,看到了令我惊喜的一条 : 1、吸水母管我们多年前一直布置的方式不是最简洁,最实用的吗? 2、图集列处了4种连接方式,只是图集编制人他们认为其中无数种连接方式中的4种,除了这4种还是有N种满足规范的连接方式,具体满足不满足规范 不是看图集!不是看图集!不是看图集! 因为图集不能穷举,只能枚举。最应该看的,是符合不符合规范条文,规范才是我们判定合格与否的

回帖成功

经验值 +10