土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 立管最下面一个固定火箭座支架最关键

立管最下面一个固定火箭座支架最关键

发布于:2024-01-04 10:24:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

高层建筑的立管,最下面一个火箭座承受非常大的力:

底部火箭座承受的力有:
一: 系统水压力,俗称:盲板力;
二:管道本身重量;
三:补偿器的弹力;
四:补偿器的推力;
其中:系统水压越高,盲板力越大;
补偿器刚度越大,弹力越大;
固定支架间距越大,管道本身重量越大。
上述因素叠加,一根管道对火箭座的作用力就会高达几百 KN
用一个例子做说明:
系统压力 1.6Mpa ,两管制空调水管 DN350 ,固定支架间距 20m ,最底固定支架下方管道长 2m ,补偿器为轴向内压式波纹管,刚度 1670N/mm
如果不做优化,可计算得出:
管道自身重量: 51.8KN
补偿器弹力: 22.4KN
补偿器推力: 47KN
系统水压力: 170KN
合计: 291KN ,约为 30
相当于一辆重型卡车的重量。

一般冷冻水都是两根同时布置,如此受力需要加倍。
对于管道更大的冷却水管道,所承受的力会更大。