根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)快速计算桩基承台沉降和桩基等效沉降系数
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 683 人订阅
阅读下一篇
非预应力锚杆可无裂缝?下卧层 土木吧 地基基础软弱下卧层验算时,Es1/Es2=1.4 或 Es1=6.99MPa、Es2=5.92MPa(刚度接近),地基压力扩散角 θ 可否参考 JGJ 94 表 5.4.1 取值? 答:GB 50007 表 5.2.7 未给出 E s1 /E s2 < 3 时的地基压力扩散角。E s1 /E s2 < 3,说明持力层与下卧层的刚度相差不太大,可以采用均质土层的应力分布的计算方法计算软弱下卧层顶面处的附加应力,应力系数可按 GB 50007 附录 K.0.1 取值。