土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调区的设计送风温差,要符合哪些规定?看完下面4点,你就知道

空调区的设计送风温差,要符合哪些规定?看完下面4点,你就知道

发布于:2024-01-03 15:05:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

空调区的设计送风温差,应根据空气处理过程的焙湿图计算结果,并符合以下规定:

1、舒适性空调,采用上送、侧送等送风方式时,夏季宜采用最大送风温差,但不宜大于15°C; 采用地板送风时,夏季送风温度不宜低于16°C;采用置换通风、岗位送风或人员长期处于送风射流区的下送风方式时,夏季送风温度不宜低于18°C;


2、舒适性空调冬季热风的送风温差,采用定风量系统时,不宜大于10°C不应大于12°C;采用变风量时,不宜大于8°C;

焓湿图是暖通空调计算的基本工具。规定送风温差是为了保证空调区的人员舒适度或保证工艺空调的精度。

夏季工况时,采用上送或侧送时,一般来说人员处于送风回流区,人员周围的 风速相较低,允许较大的送风温差以降低送风量。地板下送风一般会用于高大空间,尽管这些场所的人员活动有一定的灵活性和位置的可选择性,但在送风口附近由于冷风流速较大会带来一些不舒适,因此其送风渥差应小于上送风或侧送风方式。当置换通风、岗位送风或人员长期处于送风射流区时,为防止冷风带来的不舒适感,夏季的送风温度应提高。

 

3、工艺性空调,夏季送风温差按下表确定,并符合空调区换气次数的要求;

 

当冬季送热风时,如果送风温度过高,人员舒适感不佳,且送风温度过高后,由于热压效应,送风效率偏低,导致热风不能全部有效地被送到被空调区。因此,规定了热风送风温差的最大限值。当采用变风量空调系统时,由于运行过程中风量随热负荷的减小而降低,因此设计送风温差宜比定风量空调系统更小一些。

 

4、工艺性空调冬季热风的送风温差,应符合该空调区换气次数的要求。

工艺性空调的送风温差,主要根据室温允许的波动决定。送风量换气次数,实际上与送风温差是对应的。

对于采用低温送风的空调系统,其空调区的送风温度应以系统直接送风量与房间诱导风量之和作为空调区送风量来计算。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-01-04 08:40:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔相关知识汇总

一、冷却塔原理和分类 冷却塔形式 冷却塔形式 冷却塔形式 冷却塔有开式冷却塔、闭式冷却塔 闭式冷却塔与开式冷却塔的区别 1)开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

回帖成功

经验值 +10