土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故风机到底用不用配消防电源?

事故风机到底用不用配消防电源?

发布于:2024-01-03 14:59:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


事故通风风机的电源是否使用消防电源一直是个有争议的问题,总是有人问。争议可能来源大家对事故通风不同的理解和规范里一些冲突的条文,名字都是“事故风机”了,可不得按消防电源考虑嘛!

#1 国标要求

先来看 GB 50736-2012 《民标》对事故通风的要求:

 

条文说明:

 

可以见得暖通民标对事故通风的定义是很明确的, “可能突然放散大量有害气体、有爆炸危险气体(或爆炸粉尘)的场所” 设置事故通风,且 “不包括火灾通风”

再来看看 GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》中划定的消防用电范围,没有写明事故通风。

 

若事故风机明确为非消防负荷,将事故风机接到消防电源则存在将消防与非消防负荷混接的问题。

 

实际上也有人被审图提过这一条。

 

所以事故风机不接消防电源的逻辑是很清晰的,那就是认为国标没有将事故风机划为消防负荷。

#2 要求做消防电源的出处

而争议主要来源于 09版暖通计措 锅炉间、直燃溴化锂制冷机房 等设备用房事故通风的要求,可能主要还是考虑到供电可靠性。

 

以及上海市地标 DGJ08-74-2004 《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》中对 燃气直燃型吸收式机组 的通风要求。

 

以及 DGJ08-10-2004 《城市煤气、天然气管道工程技术规程》中对 燃气锅炉 的要求。

 

#3 总结

有人可能会觉得困惑,更多的人还是认为事故风机为非消防负荷。针对以上这些矛盾的条文,2016年《江苏省电气专业施工图审查技术问答》中有两个回复,也是以GB 50016-2014 第10.1.1条为依据。

 
 

在实际操作中,需设置事故通风的场所一般有燃气厨房、制冷机房、锅炉房等。燃气事故风机常和燃气探测器联动,燃气浓度超过爆炸下限的25%时发出信号启动或提前启动事故排风。也有与平时通风合用的,选用双速风机。当然具体场所具体分析,可能也会有极端情况的考虑。不过大部分情况下是不存在事故风机火灾发生时通风,主要是预防的作用,所以按建筑物最高负荷等级供电即可,无需接消防电源。也有很多做法是单独拉出来做双电源配电箱的,但是火灾时两路电源还是会切掉。

#4 事故后通风

至于事故后通风是否要做消防电源,这一点也有待商榷。是否“事故后”——意味着火灾之后——就不用消防配电了呢?风机开启有时间限制吗?欢迎大家留言讨论。

不过山西省图集 12N5-1 中是要求做消防电源的,可能是考虑到风机及线路有可能经历火灾过程,需保证火灾后供电的可靠性。

 
参考资料:

[1]李顺康, 杨捷. 小议事故风机[J]. 建筑电气, 2017(4).
[2]公众号暖通飞语. 通风丨事故通风的电源是否为消防电源.

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-01-04 08:20:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新国标下,地下车库排烟风管耐火做法的优化!

  地下室层高大小直接关系地库的经济性,根据标杆公司数据,地库层高每增加0.1米,造价增加18~50元/㎡。然而,决定地库层高的因素很多,其中关键一个就是管线综合高度,风管高度又是管线综合高度的控制因素中最关键的,建筑防烟排烟系统技术标准实施以后,影响防排烟系统及其安装高度的除了设计高度外,还有排烟风管耐火做法。

回帖成功

经验值 +10