土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 性能目标选用

性能目标选用

发布于:2024-01-03 14:09:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]


一、性能目标选用因素(杨学林)  
1、结构方案在建筑高度、不规则指标、结构类型等方面的超限程度。
2、场地条件和设防烈度。预估地震动水准具有较大的不确定性,从以往震害经验看,低烈度地区发生强震的概率虽然相对较小,但一旦发生强震后的实际地震烈度超出设防烈度的幅度可能更大,地震破坏的程度可能更加严重。因此,低烈度地区的超限结构,选用抗震性能目标时应充分考虑上诉因素。
3、建筑功能和抗震设防类别。重点设防类建筑的性能目标选用,宜比标准设防类建筑要适当偏于安全一些。
4、结构的初期造价;正常使用阶段的保养、维修费用;结构遭受地震后的直接和间接经济损失;震后修复的困难程度等等。
5、建筑物的个性、业主对设防标准等方面的特殊要求等。

6、超限审查专家的意见及建议。

二、性能目标选用建议(杨学林)  
1、结构高度超限(但未超过B级适用高度),且规则性较好时,可选用D级性能目标;
2、结构高度未超限,仅规则性超限,且规则性指标超出规范适用范围不多时,可选用D级性能目标;
3、结构高度超限(但未超过B级适用高度),同时属于规则性超限,但规则性指标超出规范适用范围不多时,可选用D级或C级性能目标;
4、结构高度超过B级适用高度,但规则性未超限时,可选用C级性能目标;
5、结构高度未超限或未超过B级适用高度,结构规则性超限,且规则性指标超出规范适用范围很多时,可选用C级或高于C级的性能目标;
6、结构高度超过B级适用高度,同时规则性超限,且规则性指标超出规范适用范围很多时,可选用B级性能目标或适当高于C级的性能目标;
7、结构高度超过《审查要点》表1最大适用高度100%以上(此时应严格控制结构的规则性指标)时,可选用B级性能目标或适当高于C级的性能目标;

8、A级性能目标要求结构在大震作用下仍处于基本弹性状态,结构造价高,一般仅用于有特殊要求的结构。

三、高规3.11.1条文说明  
1、特别不规则的、房屋高度超过B级高度很多的高层建筑或处于不利地段的特别不规则结构,可考虑选用A级性能目标;
2、房屋高度超过B级高度较多或不规则性超过本规程适用范围很多时,可考虑选用B级或C级性能目标;
3、房屋高度超过B级高度或不规则超过适用范围较多时,可考虑选用C级性能目标;
4、房屋高度超过A级高度或不规则超过适用范围较少时,可考虑选用C级或D级性能目标;

5、结构方案中仅有部分区域结构布置比较复杂或结构的设防标准、场地条件等特殊性,使设计人员难以直接按本规程规定的常规方法进行设计时,可考虑选用C级或D级性能目标。

四、根据高规及杨学林资料总结:  
性能目标的选取(总结)

五、性能设计指标的试算和调整(杨学林)  
1、根据结构超限程度选定结构的性能目标后,还应选取不同部位、不同楼层的若干典型构件,进行不同地震水准(中震、大震)下的截面承载力试算,查看是否存在截面配筋(应力)过大、含钢率过高、截面尺寸不合理等情况,验证所选用的结构性能目标及相应的构件承载力性能指标的合理性。如发现有不合理的地方,应综合分析结构造价、业主和超限审查专家意见后,对拟定的性能设计指标作适当调整,   避免出现已通过抗震专项审查的超限工程在后期施工图设计时发现先前预定的性能指标难以得到落实的尴尬情况。 设防烈度较高(如7度0.15g及以上)的地区,有时经常会出现上述这样的情况。而对于设防烈度较低(如6度或7度0.10g)的地区,常出现所选用的承载力性能指标对截面设计不起控制作用,中震或大震下截面配筋仍然由构造控制的情况。
2、经对浙江杭州、宁波、温州等地多个高层建筑在不同地震水准下的截面内力和配筋计算分析和比较,发现多数具有以下相似的规律:   基本设防烈度为6度时,墙肢按中震弹性设计时转为由计算配筋控制,框架柱按大震弹性设计时才转为由计算配筋控制;基本设防烈度为7度时,墙肢按中震不屈服设计时转为由计算配筋控制,框架柱按大震不屈服设计时转为由计算配筋控制。  
3、可参考以下建议选用抗震性能目标:
a、基本设防烈度为7度(0.1g)的结构,当根据上述建议选取性能目标为D级时,建议取适当高于D级的性能目标,或直接选用C级;当根据上述建议选取性能目标为C级时,建议取适当高于C级的C+级性能目标。

b、基本设防烈度为6度的结构,当根据上述建议选取性能目标为D级时,宜取C级;当为C级时,宜取B级。

六、其他建议  
1、一般来说高烈度地区,性能目标可以取得低一些,如广东省6、7度地区性能目标一般选C;8度选D,海南8度一般选D。

2、允许确定整体结构的性能目标后,局部构件提高性能水准的情况。如8度D,性能水准为1、4、5,允许将关键构件中震性能水准提高到3,也就是”弱C“。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

劲性结构复杂节点钢筋安装方法与质量管控要点

  劲性混凝土组合结构是指钢结构(S)和钢筋混凝土(RC)组合的结构,又称为SRC结构或型钢混凝土组合结构。劲性混凝土组合结构可以充分发挥钢材的抗拉性能和混凝土的抗压性能,根据抗震性能试验和实际震害研究表明,由于混凝土和箍筋的约束作用,能提高钢结构的局部和整体稳定性。 由于混凝土外壳对内部的钢结构起到了保护壳的作用,劲性混凝土组合结构的抗锈蚀、抗腐蚀、抗高温能力均要优于纯钢结构。但劲性混凝土组合结构给施工带来了新的挑战,劲性混凝土通常应用于超限结构中,钢筋配筋率高,特别在梁、柱节点处钢骨与钢筋交错穿插,钢筋密集。柱钢筋要穿过多道钢骨腹板,需在确保钢骨截面尺寸的同时,在钢骨腹板开孔。

回帖成功

经验值 +10