土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 墩基础如何设计?

墩基础如何设计?

发布于:2024-01-02 10:58:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]



       

墩基础

         


圆形基础埋深大于3m直径不小于1200mm且埋深与基础直径的比小于5或埋深与扩底直径的比小于3的独立刚性(桩)基础,可按墩基础进行设计。


墩基础有效长度不宜超过6m,承载力可按天然地基的设计方法进行计算。


 [说明]:墩基础适用于岩层埋藏较浅但未能采用天然基础,采用大直径桩基础而桩长又较短的情况。高承载力墩基础不能采用单墩载荷试验时,可采用孔内墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验等方法确定承载力。墩基础施工一般采用挖(钻、冲)孔桩的方式成孔。岩层情况较好时可采用扩底墩,墩底扩孔直径不宜大于墩直径的 2.5倍。


第一部分

注意事项

墩基础设计应符合下列规定:


(1)单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值,以岩层作为持力层时承载力特征值不进行深宽修正;

(2)墩身混凝土强度验算应满足墩的承载力设计要求;

(3)墩底压力的计算、墩底软弱下卧层验算及单墩沉降验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 地基计算中的有关规定。


墩基础的构造应符合下列规定:


(1)墩身混凝土强度等级不宜低于 C25;

(2)墩身采用构造配筋时,纵向钢筋不小于12D16,且配筋率不小于0.2%,纵筋长度应至墩底,箍筋D10@250mm;

(3)墩基础与承台的连接构造与大直径桩基础的要求相同;

(4)相邻墩基础底标高一致时,基础位置按上部结构要求及施工条件布置,中心距可不受限制;持力层起伏较大时,应综合考虑相邻墩基础底高差与中心距之间的关系,进行持力层稳定性验算,不满足时可调整墩基础距离或底标高;

(5)墩基础进人持力层的深度不宜小于1000mm;当持力层为中风化、微风化岩石时,在保证墩基础稳定性的条件下,进入持力层的深度可不小于500mm。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式结构体系对比分析及技术要点解析

回帖成功

经验值 +10