土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不能采用回弹法,楼板的混凝土强度如何检测?

不能采用回弹法,楼板的混凝土强度如何检测?

发布于:2023-12-30 10:45:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


泵送混凝土楼板混凝土强度的检测,依据《回弹法检测混凝土技术规程》JGJ/T23-2011第4.4.1条规定,检测泵送混凝土时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 依据此条规定,当测现浇板混凝土强度时,国家规范已不再适用回弹仪从楼板顶面或底面回弹检测。利用回弹仪在楼板顶面或底面回弹检测仅可用于简单评估,不可作为正式数据依据。
依据 《回弹法检测混凝土技术规程》 JGJ/T23-2011第6.1.1条、第6.1.2条之规定,检测泵送混凝士板时可采用地方回弹标准,采用地方测强曲线。对于没有地方测强曲线的地方,依据《拔出法检测混凝土强度技术规程》 (CECS69: 2011)的规定,对于泵送混凝士板,可采用后装拔出法,此方法属于微损检测。

依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03: 2007) 第1.0.2条规定,泵送混凝土板检测可采用钻芯法,但该方法应用不便,属于有损检测,实际中尽量减少应用。
确需采用钻芯检测时,建议采用上图 (CECS03: 2007) 第1.0.2条画红线部分方法,最大程度减少楼板损伤破坏。
在工程现场,也有技术人员采用在混凝土楼板与梁交接处,用回弹仪测梁侧混凝土强度值来判断楼板砼强度,当然这是非规范做法,属于工程人员的简易判断的一种方式。


来源:亨瑞老于的结构设计

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑结构静力计算手册》表4-29中的弯距系数,0.0~0.2之间怎么插值

现在想计算一个局部均布荷载在双向板的等效均布荷载,在计算时遇到了问题,请各位大神帮忙,谢谢。 本来想按《建筑结构静力计算手册》(第二版)表4-29计算弯矩的,可以系数不知道怎么取值。??????? 需要取值的位置在0~0.2之间,根据《建筑结构静力计算手册》(第二版)表4-29,怎么取值?

回帖成功

经验值 +10