土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手怎么入手建筑给排水设计

新手怎么入手建筑给排水设计

发布于:2023-12-29 09:53:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一套完美的建筑给排水设计图纸,应图面整洁漂亮、合理布局、表达清晰、内容完、考虑周全、突出重点,能很好指导施工。

一、两标准:《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 500001-2017 和《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010 

现在很多设计院对制图标准不重视,同一设计院同一专业设计的图样画法不同,不按标准表示。正所谓“无规矩不成方圆”,两标准里面规定的内容就是规矩,我们必须按规矩办事。现在人们不是讲究“匠心传承”,在我看来,按标准要求规范制图,练就一颗匠心,守住一颗匠心,就是一种匠心传承。如《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 500001-2017 里规定的图幅规格和编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、常用图例、图样画法、尺寸标注、计算机辅助制图文件、图层、规则、协同设计等。《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010 里规定的图线、比例、标高、管径、编号、图例、图样画法等。严格按两标准里规定的要求制图,养成良好的制图习惯,是作为一名专业设计人员必备的条件。

例如:《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 500001-2017 

1)图纸幅面:A0-841*1189;A1-594*841;A2-420*594;

A3-297*420;A4-210*297

2)图纸短边尺寸不应加长,A0~A3图幅长边尺寸可以加长,这些都要符合制图规范要求等。

3)标题栏、会签栏等。

4)图纸编排顺序,应按专业顺序编排,应为图纸目录、设计说明、总图、建筑图、结构图、给排水图、暖通空调图、电气图等编排。

5)各专业的图纸,应按图纸内容的主次关系,逻辑关系进行分类,做到有序排列。

《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010 

1)建筑给排水专业制图各种线型代表什么水管。

2)常用比例

3)标高在平、立、剖、轴测图中标注位置。

4)管径标注。

5)给排水管编号等

6)给排水图例。

7)图样画法等。

其余不再累述,严格按《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 500001-2017《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010  执行即可。

二、一深度:《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)

三、熟悉建筑给排水设计中常用的规范及国家建筑标准设计图集(给排水专业)

常用规范如下:

1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

2)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

3)建筑给水排水设计标准GB 50015-2019

4)《自动喷水灭火系统计规范》GB50084-2017

5)《建筑灭火器设计规范》GB50140-2005

6)《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

7)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

8)《消防设施通用规范》GB55036-2022(2023年3月1日实施)

9)《建筑防火通用规范》GB55037-2022(2023年6月1日实施)

注意规范和图集一定要按最新版。特别要注意规范中提到的“宜”、“应”等字。

举例:

1)与建筑给排水有关的,关于室内消火栓及自动喷淋设置,设不设看《《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)8.2及8.3条,怎样设看《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)《自动喷水灭火系统计规范》GB50084-2017。

2)特别要注意规范中的黑体字,这些都是强制性条文,不能违反的。

3)规范的学习,结合规范条文解释及规范图示弄清楚每条规范的具体意义,理解模糊的地方要多查阅资料或请教有经验的总工。

四、设计项目所在地外部资料收集

1)比如建筑周边场地的竖向设计市政供水管道的位置、埋深与供水压力市政中水管道的位置、埋深与供水压力(如果有)市政雨水管道(或接口)的位置与埋深市政污水管道(或接口)的位置与埋深场地周边存在的山、水、田园湖泊等。建筑专业负责人/建筑设计人员一定要让甲方提供(要有文字依据并盖章,避免后期责任),特别是给水引入管管径、压力、流量(需要当地水务部门盖章),这一条涉及消防水池大小的计算)

2)建筑物的使用人数与班次对于建筑给水排水设计十分重要,直接决定建筑物的生活用水量以及生活水箱等的计算。如果是工业建筑的话,主要用水设备的用水情况,也需要提前了解清楚(设备对水量、水质和水压的要求)。

五、熟悉及整理建筑专业提供的图纸

1、拿到建筑底图,应先了解总图布局,标高关系、平立剖面图等。

2、建筑单体布置的设备房、管道井等是否合理、是否满足给排水专业提资要求。及时反馈给有关设计人员,减少后期不必要的修改。

3、熟悉各层使用功能,思考一下给排水、消防管道如何布置合理,哪些地方可以走管道,哪些地方不能走管道,特别是屋顶消防水箱标高,如果能和建筑专业协调好,在满足规范的要求下,建筑专业调整一下标高,就可以不用设置稳压装置,这样能减少造价。

4、清理无关的建筑底图,突出建筑给排水专业自己的内容。

5、制定工作进度计划。需要提资给其他专业的,及早提供给其他专业,需要其他专业提资的,也及时联系其他专业提资,把给排水专业与其他专业有冲突的地方提前解决,避免后期不不要的调整。绘制顺序先平面、后系统原理、再大样及详图、最后编制设计说明等,出图之前每个专业再互相叠图检查有无冲突的地方。

六、各专业间配合

(一)与建筑专业配合

1、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。(《建规》8.1.8条-强条

2、消防电梯集水井不宜设在电梯基坑内;消防电梯底坑排水可重力自流直排室外雨水井时可不设集水井,但须考虑雨季防倒灌措施,且应设置防虫网罩。(贵州省消防技术规范疑难问题技术指南-黔建消通〔2022〕35 号-2.2.16-2条规定)

3、一般地下室每个防火分区不少于 2 个地坪排水集水井用于消防排水,当利用消防泵房排水集水井、消防电梯集水井排除地坪消防水时,其他地坪消防排水集水井不少于 1 个。(贵州省消防技术规范疑难问题技术指南-黔建消通〔2022〕35 号-2.2.16-2条规定)

4、消防稳压设备设置在屋面时,不应设置在卧室、客房、病房及宿舍等安静要求高的房间上部,并应采取隔振减噪措施;(贵州省消防技术规范疑难问题技术指南-黔建消通〔2022〕35 号-2.2.11-2条规定)

5、生活饮用水水池(箱)、供水泵房等设置应符合下列规定:

1)建筑物内的生活饮用水水池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖;与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙;(现在基本都是用成品水箱)

2)建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其直接上层不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、厨房废水收集处理间、污水处理机房、污水泵房、洗衣房、垃圾间及其他产生污染源的房间,且不应与上述房间相毗邻;

3)泵房内地面应设防水层;

(《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019-8.1.2条

6、给水排水管道敷设应符合下列规定:

1给水排水管道不应穿过变配电房、电梯机房、智能化系统机房、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,以及博物馆类建筑的藏品库房、档案馆类建筑的档案库区、图书馆类建筑的书库等;并应避免在生产设备、遇水会引起爆炸燃烧的原料和产品、配电柜上方通过;

2排水横管不得穿越食品、药品及其原料的加工及贮藏部位,并不得穿越生活饮用水水池(箱)的正上方;

3排水管道不得穿过结构变形缝等部位,当必须穿过时,应采取相应技术措施;

4排水管道不得穿越客房、病房和住宅的卧室、书房、客厅、餐厅等对卫生、安静有较高要求的房间;

5生活饮用水管道严禁穿过毒物污染区。当通过有腐蚀性区域时,应采取安全防护措施。

(《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019-8.1.5条

7、污水处理站、中水处理站的设置应符合下列规定:

1建筑小区污水处理站、中水处理站宜布置在基地主导风向的下风向处,且宜在地下独立设置。以生活污水为原水的地面处理站与公共建筑和住宅的距离不宜小于15.0m。

2建筑物内的中水处理站宜设在建筑物的最底层,建筑群(组团)的中水处理站宜设在其中心位置建筑的地下室或裙房内。

(《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019-8.1.7条

8、消防水泵房的设置应符合下列规定:

1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;(当消防水池存储室外消防用水时,根据水消规4.3.7-1条消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;则消防水泵房不能设置在地下二层。

若没有储存室外消防用水,则可以设置在地下二层。)

3疏散门应直通室外或安全出口。

(《建规》8.1.6条-强条

9、设置气体灭火系统的房间应符合下列规定:

1围护结构及门窗的耐火极限不宜低于0.5h,吊顶的耐火极限不宜低于0.25h

2)门应向疏散方向开启,并应能自动关闭。

(设气体灭火系统的房间一般指配电房、弱电机房、通讯机房等。)

10、燃油(气)热水机组机房的布置应符合下列规定:

1机房宜与其他建筑物分离独立设置。当设在建筑物内时,不应设置在人员密集场所的上、下层或贴邻部位,应布置在靠外墙部位,其疏散门应直通安全出口。在外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐。

2机房顶部及墙面应做隔声处理,地面应做防水处理。

(此条一般是针对有热水供应要求的建筑物,如医院、酒店等)

(《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019-8.1.14条

11、集水坑深度需要有明确标高,电梯基坑预埋管在建筑图中也要表达,且与水专业一致;

12、生活水箱一定要设置在水箱间(一般是在地下室),消防水箱(屋顶)尽量设置在水箱间(防冻),实在没办法的时候可不设置在水箱间(水专业设计保温)

13、下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:

1公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外; (设水电管道井主要针对多层住宅,方便维修管理)(《住宅设计规范》8.1.7条-强条

14、消防水池、各种供水机房、各种换热机房及变配电房间等不得与婴幼儿生活单元贴邻设置。(婴幼儿生活单元要安静舒适,主要是考虑这些房间设备运行时会产生噪声。)(《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016(2019版)6.1.3-3A条。

15、公寓建筑的排水系统设计应采用同层排水方式。(方便维修)

(《公寓建筑设计标准》6.1.5条

16、地下车库入口坡道最低处,应设置排水沟,且在排水沟附近设置集水坑

(二)与结构专业配合

1、对于一些功能较为复杂、用水点较多的建筑,给排水点位多,给水排水竖向管道不可能都通过竖井进行布置。杂整?通常只能竖向沿墙、柱子或剪力墙等布置给排水立管。对于高层建筑,剪力墙可能会据需变截面,柱子可能会据需变截面,甚至在一些空间转换时,出现梁上托柱子,梁上托剪力墙的情况,或者说上部的小开间到下部变成了大开间等等,那就涉及到给排水立管进行水平转换转换起来,比较麻烦。

2、需要结构专业提供楼层梁布置给排水复核穿管情况,是否冲突特别是一些大的公共卫生间,梁是怎么布置的,是否和洁具排水口穿楼板的位置由冲突

图片

叠图前(未叠结构图),卫生间排水立管布置(例如:排水立管WL-1管径DN100),这样布置似乎没问题。

图片

叠图以后(叠结构图)那么我们就发现了问题,图中红圈部分,排水立管WL-1与结构梁冲突(发生碰撞),这样就不合理,排水立管WL-1不好施工,需要我们调整排水立管位置。(蓝色为结构梁)

图片

调整以后排水立管位置如下图所示:这样调整以后就避免了后期施工过程中不必要的麻烦。

图片

3、立管到了下部,需要接出室外,需要结构专业提供基础采用独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、箱型基础等基础梁的顶标高、底标高是多少,承台的顶标高是多少,沉降缝抗震缝是什么情况类似问题。只有了解了这些情况,设计出来的给排水图纸才具有较好的可实施性。否则,看似在图上啥都画出来了,到了后期却发现没法安装,这种情况不在少数。

4、屋面的型式普通的钢筋混凝土屋面,预应力屋面,钢网架屋面,钢桁架屋面,混凝土桁架屋面,密肋梁型式的屋面等),各种不屋面屋面形式,对建筑给水排水管线与设备的布置,要求不尽相同。

(三)与电气专业配合

1、主要用电设备的功率。

2、有特殊给排水、灭火要求的电气设备用房。

3、设置气体灭火系统的场所。

4、消防系统控制要求。

5、室内消火栓、报警阀、水流指示器、信号阀位置。

6、水池、水箱、气压罐。

7、主要管道、桥架敷设路径。

(四)与暖通专业配合

1、热水供应所需供热量、一次热媒种类和参数要求。

2、各热水系统的工作制。

3、给排水专业设备房对通风、温度有特殊要求的房间。

4、气体灭火的区域。

5、主要干管敷设路由、冷却塔标高及水压要求。

6、用水点及排水点(锅炉房、制冷机房、换热站、空调机房等)

7、冷冻机及冷却塔台数、水流量、运行方式、控制要求、供回水温度。

8、风管大小尺寸。

其余未尽事宜按国标图集05SS903《民用建筑工程设计互提资料深度及图样》(给排水专业)执行。

七、设计过程中疑难点及常犯错误解析。

1、关于屋顶消防水箱是否设稳压设备的计算?

1)屋顶消防水箱容积,按《水消规》选(要注意第六款,按最大值取)

图片


2)

图片

图片

 

1)一类高层公建、工业建筑(V≥2万m?)、自动喷淋-静压H=10m

2) 建筑高度大于100m的建筑,静压H=15m

3)高层住宅、二类高层公建、多层公建、多层住宅、工业建筑(V<2万m?)----静压=7m

对应这三条,H不满足,要设加稳压设备,满足就不用设加稳压设备。

2、消防水泵扬程计算公式

图片

图片

图片

 3、关于给水分区的几个压力?

1)《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

3.4.2卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa。

3.4.3当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa。

3.4.4生活给水系统用水点处供水压力不宜大于0.20MPa,并应满足卫生器具工作压力的要求。

3.4.5住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa,非住宅类居住建筑入户管供水压力不宜大于0.35MPa。

《技术措施》2.3.5:入户管或楼内公共建筑的配水横管的水表进口端水压,一般不宜小于0.1Mpa.

2)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

3.4.4用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施,并应满足用水器具工作压力的要求。

下面具体分析1)2)条款里面所指的这些压力

首先要知道分区的目的:

1、防止损坏给水配件;

2、避免过高的供水压力照成用水不必要的浪费。

3.4.3当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa。

(解释:0.45Mpa是指分区最低层静压不宜大于此值,但根据《技术措施》2.3.5入户管或楼内公共建筑的配水横管的水表进口端水压,一般不宜小于0.1Mpa.那么我们在分区的时候只要满足分区系统顶层压力0.1Mpa,分区系统底层压力0.45Mpa就满足要求,即0.45-0.1=0.35Mpa,35m一个区;设有集中热水系统的也按此推论,即45m一个区。分不分区看压力,如果超了,就分区,与是否是多、高层建筑无关。)

3.4.2卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa。

(解释:0.60Mpa指静压,无论是否高层都要满足这个要求,就是为了保护卫生器具不被损坏)

3.4.5住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa,非住宅类居住建筑入户管供水压力不宜大于0.35MPa。

(解释:这里的0.35Mpa是动压。是指分区以后减压的问题,按3.4.3条分区系统底层压力0.45Mpa,这样分区系统最下面几层就会超过0.35Mpa,超过的部分就需要减压,就是指的这个意思。在支管处设支管减压阀即可。

3.4.4生活给水系统用水点处供水压力不宜大于0.20MPa,并应满足卫生器具工作压力的要求。

(解释:这里的0.2Mpa,和上面一条解释差不多,0.2Mpa是节水要求,按《建筑给水排水与节水通用规范》用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施,并应满足用水器具工作压力的要求。实际做设计时,在分区系统最下面几层直接加支管减压阀,把压力控制不超过0.2Mpa即可

4、消防设计中系统工作压力、设计工作压力、额定工作压力的解释

一、系统工作压力

系统工作压力是消防给水系统中可能运行的最大工作压力消防给水系统中,管件、配件等的产品工作压力不应小于(所在位置)管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。

系统工作压力是消防给水系统分区的主要依据在确定系统是否需要分区供水时,系统工作压力通常是指系统管网最低点(压力最大点)可能运行的最大工作压力。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:

1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;高压消防给水系统的系统工作压力为Hmax。

 

图片


图一所示:高压消给水系统的系统工作压力是Hmax

(注意高度和压力换算:压力=高度/100

2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

 

图片

图二所示:高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力是Hmax=H1+H0,H0是水泵零流量时的扬程(按《消规》5.16.-4条零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;1.2H<H0≤1.4H)(PS:15S909《消规》图集P30解释:消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网压力过大或系统超压过大;零流量时的压力不宜小于额定设计压力的120%是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵的性能曲线没有一定的坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。

 

图片

图片

图片

所示:高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力是Hmax=H1+H0,H0是水泵零流量时的扬程(其余解释参考图二)

4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和H1+H0(同上)与稳压泵维持系统压力(P2+H)时两者其中的较大值。(注意:此处分稳压泵设置在屋顶或水泵房两种情况。只有稳压泵设置在水泵房时才需要两者比较,设置在屋面上时并不需要比较,见下面具体分析。)

 

图片

图片


 

案例:

某办公楼,地上13层,地下2层,每层层高4m,室内首层设计地面标高为±0.00m,设置由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统。屋顶设置稳压泵和高位消防水箱,地下二层设置消防水泵房,消防水池最高水位为-6.10m,最低有效水位为-7.30m,消防水泵吸水管标高为-7.50m,消火栓系统水泵扬程为100m,额定流量为40L/s,电机功率为75KW。该消火栓系统拟采用架空管道,试确定该系统管道的材质。解析:由于该建筑稳压泵设置在屋面,则系统工作压力为消防水泵零流量时的压力(H0)、消防水泵吸水口最大静压(H1)二者之和。(1)先确定H1H1为消防水池最高水位(-6.10m)至消防水泵吸水管(-7.50)的高度差,即为1.4m。(2)再确定H0H01.2~1.4倍的水泵扬程,即为100x1.2=120~100x1.4=140m之间。(3)最后确定系统最大工作压力Hmax=H0+H1=(120~140)+1.4=121.4m~141.4m,即系统工作压力为1.214MPa~1.414MPa。

结论:根据上文中系统工作压力与管道材质的对应关系,该系统管道可采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

二、设计工作压力

设计工作压力通常是指满足消防给水系统正常工作所需要的压力,该设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。

设计工作压力和系统工作压力通常是针对局部或整体的消防给水系统。

 三、额定工作压力

额定工作压力,是指在满足设备正常工作需求下,设备能承受的最大工作压力。通常情况下,实际工作压力小于或等于额定工作压力

 四、工作压力

工作压力是设备正常工作时的实际压力,可能随负载大小发生变化。消防给水系统的工作压力,通常是指消火栓栓口、报警阀组、水流指示器、喷头等消防设施在正常工作状态下承受的压力。

工作压力和额定工作压力,通常均是针对具体的消防设施。

 五、试验压力

消防给水系统的试验压力,通常是指压力管道安装完毕后,进行强度试验的试验压力,通常用水作为试验介质。消防给水系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;系统工作压力是确定消防给水系统验压力的重要指标在消防给水系统的水压强度试验中,系统工作压力是确定试验压力的依据。

图片

图片


5、装配式建筑给排水设计需要注意的事项

1)与建设单位确认叠合板是预留止水节(按实际大小)、套管还是孔洞(19S106-P42)

2)结构专业提供叠合板结构平面图。

3)给排水专业提供点位图,所有孔洞按实际大小表示,要有定位尺寸。

4)建筑专业提供设计说明(技术路线)

5)BIM

止水节对应地漏外径(止水节用在排水管道上)

 

图片


预留孔洞及套管

图片

 

 

图片

图片

图片

二、装配式建筑给排设计要点及技术措施

(1)给水管道宜采用干式施工。可布置在架空底板内、干式施工地暖管线的绝热层内或者嵌墙敷设在专用的管线沟槽内;为减少地面敷设管线厚度,管道尽量避免交叉敷设,且宜将交叉点隐藏在橱柜、洗涤柜等后面。

(2)用水点流量均衡。区别于传统管道的分岔-分岔给水方式,每个用水点的给水均由单独一根管道独立敷设,流量均衡。

(3)给水管线不得敷设在结构层内,干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在吊顶内。

(4)排水管线宜采用同层排水技术。排水立管应设置在公共品部内,户内只设有水平排水管,通过排水集水器集中接头后与排水立管连接,卫生器具距排水立管距离不大于5米。排水集水器宜设置在套内架空底板内,同时应设置方便检修的装置。

(5)管线穿越预支墙、板、梁等需预留孔洞和套管。所有预留套管、孔洞的缝隙需要采用阻燃密实材料进行封堵。同时采取隔声、防火、防水等措施。

(6)敷设管道应采取支吊架加固,支吊架位于同一高度,且安装于实体结构上。

(7)预留洞和预埋管套

在设计的过程中,工作人员需要对室内的管道进行设计,主要是预留洞和预埋管方面入手,同时选用优质量的管道材质。设计人员再设计过程中要结合承重墙预留孔进行设计,保证水管道要穿越建筑物的承重墙。在建筑的地下室外,排水管套设计人员需要对防水套管进行预埋。但是这施工整个过程,设计人员要结合建筑相关要求完成套管的工作,在管道需要穿越楼板和屋面等,设计人员需要对预留套管的作业方式进行创新。在热水管道设计的过程中设计人员需要满足以上的需求进行施工,并且还要对关注保温层的厚度。但是在设计排水管道中,设计人员需要对同层排水这一排水方式进行运用,但是排水管道还是需要穿越称重墙的情况下,管道上部的净空高度大于建筑物的沉降量,在管道需要穿越楼板和墙体的情况下,必须要保证空洞的直径需要比管道的外径大。

8)预埋管道附件

  针对一些预留洞不能顺利安装的情况下,设计人员可以直接预埋的方式进行运行。这些需要进行预埋作业的排水构建,一般都是设置在屋面和空调板上等过个区域。并且在预埋的管道敷肩上进行生产加工,工作人员需要重视附件的卫生,加强保洁工作,这样就会有效的避免混凝土材料附件出现堵塞的问题进行有效的解决。

9)装配式管道墙

  装配式卫生间管道墙采用同层排水技术,将卫生洁具和管道按设计要求预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统,定位准确,安装方便,具有整体设计、工厂生产、现场装配和维修方便等优点;不但消除了卫生死角,更重要的是突破空间局限,使设计个性化、格局自由、洁净美观。

10)管道吊支架

  在管道支架设计的过程中,设计人员重视管道质量,针对这样的问题进行有效解决。结合实际情况来分析,并按照管道吊支架的设计原则管道的起始端和终止端,施工人员需要设置固定支架,在横贯的两头之间需要对支撑结构进行应用。金属管卡和吊架都需要固定在排水系统上,距离大约在 40 毫米到 80 毫米之间。在冷水管和热水管共同对吊架进行应用,施工人员需要从热水管的要求进行施工,不断的完善管道支吊。在排水系统立管底部的弯管处设置承重吊架。在管道穿梁的过程中,穿梁要发挥出支架的作用,在对热水器管道固定支架的艰巨问题进行处理,设计人员需要对管道伸缩要求入手,有效的控制固定支架之间的距离。

11)连接技术

  根据装配式建筑的装配化程度,决定给排水系统的施工方法和连接方法。

① 只有楼梯、阳台板、空调板、外墙、剪力墙实现有限工业化预制,装配化程度较低,基本不改变原有连接方式,即预留洞口,现场穿管连接。

② 包括楼板、内隔墙在内工业化预制,装配化程度较高的情况下部分设备、器具、管线及附件需预埋在各构件内,现场采用套管、补偿器、活接头,配合套接、焊接方式连接。

③ 对于装配化程度高,如实现了“卫生间”“厨房间”“设备间”功能单位的模块化,设计中所有的电器、设备、水电管路全部嵌入式集成,现场只需与总管路进行连接。

6、自动喷淋末端试水装置压力表设置:

错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示:

 

图片


此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。

正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图

 

图片


7、Y型过滤器迎水流安装,失去过滤功能。

Y型过滤器有明确的安装方向,进水端内置有过滤筒,水自过滤筒上的孔眼流向出水端,水中杂质自动拦截在筒内,打开“Y”口上的法兰盖(或排污口)可以清理。制图时应按下面的图例制图。(Y口方向应顺着水流方向,而不是迎着水流方向)

 

图片

图片


 

8、暗装消火栓(箱)贯穿墙体后,剩余墙体厚度达不到耐火极限要求。

对建筑构件防火要求疏忽,消火栓箱自身厚度在160-320mm,常规的为240mm,当选用厚度≤200mm的箱体时,应配置旋转型室内消火栓栓。消火栓箱不能贯穿防火墙体,如箱后墙体厚度不够,应按结构构件满足耐火极限要求设置相应墙体厚度。当墙体厚度不足时应与建筑专业协商,做成凹型墙体或增加墙厚,保证箱后墙体不少于60mm(参考国标图集《室内消火栓安装》15S202-P56-说明4.)正确做法如下

 

图片

图片


 

9、消火栓设计中忽略了消火栓门的开启角度不应小于120°,消火栓箱开启与建筑门冲突,导致验收不合格,影响正常使用。

错误做法:

 

图片


正确做法:

 

图片


10、《建筑设计防火规范》GB50014-2014(2018版)6.4.1-3规定“楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物”,而《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-7.4.7-1、2、4、5条,均推荐消火栓设置在楼梯间内,两者如何处理?

解释:布置消火栓时应考虑消火栓开启及使用时对疏散楼梯消防疏散的影响,涉及楼梯间消火栓布置时,建议标注消火栓门开启方向,不影响楼梯消防安全疏散。如下图

 

图片


11、消火栓系统下部主环管不应贯穿人防工程防护区内、外。

解释:人防工程内部有保障7-15d的生活贮水,可以在空袭报警时将给水引入管上的防护阀关闭,同时关闭消防管道上的防护阀门,截断与外界连通,以防冲击波和核生化战剂由管道进入人防工程内部。但在空袭报警天数内,建筑的整体消防管网应是完整的环状管网,以确保不被切断。做法如下

 

图片


12、管道穿越人防围护结构墙体时未在人防区一侧设置防护措施

解释:不了解人防围护结构墙体和人防区内的隔墙,设置防护阀门的原因。人防围护结构墙体是指防空地下室中承受空气冲击波或压缩波直接作用的墙体,即人防区与非人防区之间的隔墙,穿越该墙体的管道在人防区一侧设防护阀,目的是防止空气冲击波通过管道进入人防区域。

错误做法:

 

图片


正确做法:

 

图片


13、给水管道穿越人防围护结构时,在人防围护结构内外两侧均设置防护阀门。

解释:

1)当从人防围护结构引入时,仅在人防围护结构的内侧设置防护阀门,人防围护结构外侧非人防区的阀门可以不用设置。

2)穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门。

3)注意:当自喷系报警阀后设置防护阀门时,应采用带锁定装置的防护阀门锁定为常开并挂牌标识常开,或采用满足防护阀门要求的信号阀并将开启信号反馈至消控中心。

错误做法:

 

图片


正确做法:

 

图片


14、影响综合雨量径流系数的因素:

1)绿色屋面

2)透水铺装

下凹式绿地、生物滞留设施、雨水湿地不影响综合雨量径流系数,但可以贡献调蓄容积。

15、下凹式绿地与普通绿地的区别:

下凹式绿地的竖向标高低于周边铺砌地面或道路,其具有一定的调蓄容积,可以调蓄和净化雨水径流。下凹式绿地一定要做溢流雨水口。判断是否是下凹式绿地的三个指标:能进、能渗、能排。

普通绿地常进行地形营造,其竖向标高高于周边铺砌地面或道路,不具备调蓄容积。

16、如何判断海绵设施的合理性?

1)充分分析场地地质、地下水位、径流污染程度、场地竖向等方面,考虑海绵设施选择及设置位置的合理性。

2)根据设施收集汇水区域的面积及径流量,考虑海绵设施设置规模的合理性

3)从海绵设施的增量成本方面考虑其经济合理性。

参考文献:

1)中国建筑工业出版社 《建筑工程设计常见问题汇编-给水排水分册》

2)中国建筑工业出版社 《建筑给水排水设计统一技术措施-2021》


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习了,谢谢楼主分享

    2024-01-01 08:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-30 09:17:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别人家的商铺给水管道是否可跨越我家通过?

别人家的商铺给水管道是否可跨越我家通过?是否有规范要求?

回帖成功

经验值 +10