土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层建筑设备机房排水设计要点

超高层建筑设备机房排水设计要点

发布于:2023-12-28 16:18:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


1、水灭火系统设备机房排水设计要点

1)屋顶层消防水箱间排水设计

超限高层建筑屋顶通常设置防水保温层,厚度一般为 300mm 左右。屋顶消防水箱间地坪高于室外完成面 100mm 左右,宜保证水箱泄水和地面积水能通过重力自流至室外屋面(如设置侧排地漏排出地面积水)。 屋顶水箱间可采用结构抬板或垫层回填等措施 ,以满足地坪高于屋面完成面等要求。

2)设备层消防转输水箱间排水设计

超限高层建筑消防转输量较大, 消防转输水箱间溢流管管径设计时宜按转输管进水流量设计 ,防止溢流能力不足造成机房被淹没等事故。消防转输水箱溢流管、泄水管和报警阀压力试验排水管等 宜设置独立排水管并接至下一区消防转输水箱或地下室消防水池 ,以便回收利用。消防水箱间可设置排水地漏排出地面积水。

2、水暖设备机房排水设计要点

1)水暖设备机房排水设计

生活水箱间溢流、泄水排水应采用间接排水,其排水可排至机房专用排水沟。

生活水箱间、新风机房、空调机房等机房的地面排水宜采用明沟排水。空调冷凝水排水管宜单独设置,排水管末端应间接排水。

热水机房排水系统应单独设置,其管道材质应选用金属管或耐温塑料排水管。

2)餐饮废水隔油机房排水设计

超限高层建筑当塔楼部分设有餐饮用房时, 隔油机房宜就近设置于高区内的设备层 。若餐饮功能用房设在高区,而隔油机房设于地下室,则含油废水排至地下室的管道长度预计会超过 100m 甚至几百米,厨房含油废水容易凝固,造成管道内部淤积堵塞,需要对整个管道进行频繁的清掏处理;且管道过长时,还需逐段清理;因厨房废水本身的特殊性质,清理手段需要采用高温水(堵塞严重时还需要高温蒸汽),导致增大清理难度、清理成本。因此,建议隔油机房尽量设置于靠近餐饮的楼层。

当在超限高层建筑高区设置隔油机房时,应提请建筑专业考虑设备和处理物的运输路线 ,确保油脂的清运方式便捷,清运路线合理、不通过厨房区、不影响周边环境。同时应结合建筑、暖通专业做好如下卫生防护措施:

  1. 油水分离设备不得设置在厨房操作区内;

  2. 油水分离设备应设置在专用设备间内,专用设备间与厨房的距离不宜小于 5m;

  3. 专用设备间应设置排风系统,且宜形成负压。设备间的通风次数不宜小于 8 次/h,设备维护、保养时,通风次数不宜小于 15~20 次/h;

  4. 设备间内应留有油水分离设备维护、保养空间;

  5. 设备间内应配置用于地面冲洗的水龙头及地面排水设施。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-12-29 09:36:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内给排水关键部位防渗漏施工要点!

  在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。 (1)管道穿楼板处的防渗漏施工要点 1)当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时设钢套管做法。

回帖成功

经验值 +10