问题描述
低压配电回路没有按维护和检修要求设置隔离开关,对维护、测试和检修线路和设备产生安全隐患。
原因分析
1)对低压配电系统维护、检修需要采用隔离开关或具有隔离功能的断路器,对需要维护、检修的设备与带电部分隔离没有充分的认识,对低压配电安全运行、维护和规范不熟悉。
2)认为只要是断路器就具有隔离功能。
应对措施
1)熟悉《供配电系统设计规范》GB50052-2009和《低压配电设计规范》GB50054-2011 对需要设置隔离开关或隔离电器的场所,如:由建筑物外引人的配电线路应在室内分界点便于操作维护的地方装设具有隔离功能的电器;每层楼的总配电箱内应设置具有隔离功能进线开关;电动机主回路应设置具有隔离功能断路器等。
2)需要使用带有隔离功能开关的场所设计图纸中应增加采用带有隔离功能的图形符号。
3)设计时对所选用的断路器是否具有隔离功能,应查阅厂家的产品资料进行确认;当断路器不具有隔离功能时,应在断路器前增加隔离的开关,或直接选用具有隔离功能的断路器。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
消防配电回路电缆截面的一个优化点问题描述 变电所消防配电回路上,有些设计采用了过负荷脱扣断路器,为避免过负荷跳闸,按线路计算电流的1.5倍选取。这种做法放大了电缆截面,不经济。 原因分析
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳塑壳断路器目前的厂家基本具备隔离功能,看厂家说明,因此不必要另外单独装设隔离开关
回复 举报