电缆穿楼板封堵
依据DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆穿楼板防火封堵可采用五种方法:①耐火隔板和无机堵料封堵、②耐火隔板和阻火包封堵、③防火复合板封堵、④防火涂层板封堵、⑤密封模块封堵,封堵原理和具体做法总结如下,以供大家在工程中结合规范参考实施。今天分享的是密封模块封堵。
密封模块封堵
密封模块采用 标准的可变径密封模块,实现像搭积木一样的组合设计, 一个开孔可容纳数十根不同直径的电缆, 支持无损增加或更换电缆,安装便捷,具有良好的 防火、防水、耐腐蚀等特性。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→选择模块和框架→固定框架→框架接地→穿电缆→安装模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场