土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 300t钢板仓基础预埋件施工一法

300t钢板仓基础预埋件施工一法

发布于:2023-12-27 10:43:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

 


      某公司有8个300t存储种子的钢板仓群,其中单个钢板仓的基础如图1所示,施工技术要求如下:(1)在同一平面上的预埋件上表面水平误差不得超过5mm;(2)各预埋件相对位置尺寸误差不大于10mm;(3)严格按照图示位置预埋,即注意角度尺寸;(4)未尽事宜均按现行施工规范进行装施工工艺如下。

图1   钢板仓基础平面示意

     (1)在晒场混凝土地坪上,画一个直径6345mm的圆,再准备一根1423mm(所画圆周长的1/14)长的8号一级钢钢筋(钢筋直径也可适当增大,不宜过粗,否则不容易加工),把这根钢筋弯曲成此圆的弧度备用,另外在所有预埋铁件上表面画出中心十字线。

     (2)钢板仓基础大放脚已完成,依据圆心支设好内、外圆的模板,并且经过复核无误,钢筋工依据图纸绑扎完成钢筋后,在模板上依据定位控制线找准A,B两条中心线,首先在A中心线两端预埋钢板 ,用电焊固定,预埋铁件锚固钢筋上焊短钢筋左右相对固定,不能直接焊接在结构钢筋上,在固定时,各预埋铁件的水平误差用水准仪控制(图2)。  

                 (a)                                    (b)

图2预埋块位置固定示意

(a)第一块;(b)第二块

     (3)然后用加工好的圆弧钢筋,置于中心圆弧上,一端对准第一块预埋铁件十字中心点上,另一端为下一块预埋铁件十字中心点,这样就可以确定第二块预埋铁件位置,依次可以确定其余预埋铁件位置装先将预埋铁件用此方法依次试摆成完成后,依据 A B 定位控制中心线将圆分出的扇形弧上复核预埋铁相对位置,这样将误差缩小在设计及规范规定范围内( B 中心线两侧预埋铁件距离 B 中心线的距离相等,即8号一级钢圆弧钢筋1/2长),然后用电焊固定。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀剂为什么有时不好用

  在混凝土中掺入适量膨胀剂可以补偿混凝土的收缩,是防止或减小混凝土开裂的有效方法,但使用效果不佳和使用失败的工程实例也屡见不鲜。一些工程虽然采用了补偿收缩混凝土,有时也产生不同程度的渗漏和开裂。为此,有必要对其使用失败的原因进行分析和归纳,以求使膨胀剂及补偿收缩混凝土的应用得以健康发展。 1   膨胀剂掺量有误

回帖成功

经验值 +10