两把漏电开关,漏电流大的不跳,小的频跳.何故??

发布于:2008-04-17 10:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼.
在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明.
现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,小的跳闸.
之前我把A楼的整定调到漏电1000毫安,延时0.5秒,但现在还是经常跳闸.B楼没动1.6A漏电不跳.
不知何故,我也通知开关厂了,大家帮我分析分析.有结果我马上上传.