土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调系统的新风、回风和排风设计,要遵守哪些原则?这里有答案

空调系统的新风、回风和排风设计,要遵守哪些原则?这里有答案

发布于:2023-12-25 11:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则:

1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计;

2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施;

3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的比例应可调节;

4、新风量较大且密闭性较好,或过渡季节可能使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时,排风量应适应新风量的变化。

 

另外,还要注意以下四点

①、为了节能,冬夏设计工况下,新风量应为满足卫生要求的最小新风量。

②、在过渡季加大新风送风量,是运行节能的重要措施之一。但温湿度允许波动范围小的工艺性房间的空调系统或洁净室内的空调系统,考虑到减少过滤器负担,不宜改变或增加新风量。

③、冬季有室温控制要求的舒适性空调系统,如果室内存在余热,首先应采用调节新风比的方式来调节室温。当控制新风比无法调节室温时,按照冬季或夏季设计工况运行。

④、当房间设计新风量较大且房间密闭性较好时,为了防止房间正压过大导致送入的新风量达不到要求,应充分考虑房间的排风惜施。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-25 14:37:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房排气处理设备

1.1  排气处理设备类型 根据各行业洁净厂房的产品种类不同、生产工艺不同、生产工艺设备不同,它们所排出的所谓局部排风(气)中含有的物质差异很大,排放浓度也各不相同。为将排气处理达到标放标准.需采用不同类型的排气处理设备。若按排气类型可分为酸性废气、碱性废气、有机废气、特种废气或可燃易爆气体废气、医药产品生产的有害或有毒废气、含粉尘废气等,若按处理方法的不同可分为干法、湿法、吸附法、热氧化法、催化氧化法、过滤法等类型。为应用方便,现以排气类型进行介绍。