土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?

集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?

发布于:2023-12-21 11:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

集装型柴油发电机与建筑物防火间距被审图提及不满足要求。

审图依据按照室外变压器。可是具体违反要求在哪儿?

可是室外变压器通常指的都是高压110KV或者35KV变压器,套到柴油发电机肯定不合适。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    我们一般参照箱式变电站要求大于等于3米考虑

    审图不同意,就让他拿出合理依据

    2023-12-23 08:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • kolapika
    kolapika 板凳

    柴油发电机可以放在建筑物内,是不是柴油储罐的防火间距问题?

    2023-12-21 17:22:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外的箱变和柴油发电机距离建筑的距离按变配电所吗?专家再研究吧

箱式变电站特指预装式变电站。

回帖成功

经验值 +10