1、电流故障原因分析
A、首先要测试压缩机空转情况的实际电流值以便确认。
B、电流互感器、热继电器调整过小或本身就有质量问题。
C、电压过低或过高引起压缩机电流过大。
2、排气探头故障原因
A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。
B、系统冷媒过多也会造成排气温度过高。
C、排气探头本身质量问题引起排气故障。
D、热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高。
3、高压故障原因
A、如果是维修过得热泵,要检查冷媒是否过多,在冬季气温偏低的时间显示不出来,到了夏季会引起压力过高引起高压保护。
B、循环水泵的扬程与流量过小没有按公司的要求配备。
C、水位探头的低水位探头是否合理安装,探头要高于循环水口。
D、冷凝器(简称套管、高效灌、板式换热器)内有水垢产生造成换热不良引起系统高压,一般都是使用地下水所致。
E、自来水停水水压开关检测不良也会引起高压报警。
4、机组不运转
A、电源故障, 断开电源开关,检查电源。
B、机组电源接线松动, 查明原因并修复。
C、机组控制电源熔断器熔断, 更换新熔断器。
5、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
A、水系统中缺水, 检查系统补水装置,并向系统补水。
B、系统中有空气, 排除水系统中的空气。
C、水系统阀门末全部打开, 将水系统阀门开足。
D、水过滤器脏堵, 清洗水过滤器。
6、机组制热能力偏低
A、制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂 。
B、水系统保温不良, 加强水系统保温。
C、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器 。
D、空气热交换器散热不良, 清洗空气换热器 。
E、水流量不足, 清洗水过滤器 。
7、压缩机不运转
A、电源故障, 查明原因解决电源故障 。
B、压缩机接触器损坏 , 更换接触器 。
C、接线松动, 查明松动点并修复 。
D、压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机 。
E、出水温度过高 , 重新设定出水温。
F、水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空气。
8、压缩机运转噪声大
A、液体制剂进入压缩机 , 检查膨胀阀是否失效 。
B、压缩机内部零件损坏, 更换压缩机。
9、风扇不运转
A、风扇紧定螺钉松动, 紧固紧定螺钉。
B、风扇电机烧毁, 更换风机。
C、接触器损坏, 更换接触器。
10、压缩机运转,但机组不制热
A、制冷剂全部泄露, 系统检漏并充注制冷剂。
B、压缩机故障, 更换压缩机。
11、水流保护
水流保护一般有两种可能,水路系统不流通和水流开关本身损坏,而一般导致水流故障的往往是水路问题,具体的排除方法:
12、排气压力过高
A、冷媒过多 , 排出多余的冷媒。
B、氟路系统中有不凝性气体 , 排出不凝性气体。
C、水流量不足, 检查水系统,加大水流量。
13、吸气压力过低
A、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器。
B、电磁阀末开, 修复或更换电磁阀。
C、通过热交换器的压降太大, 检查热力膨胀阀的开度是否恰当
D、热泵系统没有制冷剂或者泄露。
13、线控器失灵/黑屏
A、线控器黑屏:首先确认机组是否有电,然后更换一个新的线控器尝试。制冷百科公众号提示,如果依旧不亮后重点检查机组主板有无输出,如无输出可能是主板变压器损坏或者主板保险丝烧坏,更换一个即可,当然这种情况后续需要多观察,排除负载短路的情况,避免配件二次损坏。
B、线控器报通讯故障:报通讯故障检查接线是否虚接,如果不虚接往往是电压有问题,重点测量电压是否不正常。
C、线控器不灵敏:如果是刚使用线控器就不灵敏,可能是内部接线可能抵住按键,如果正常使用一段时间后线控器按键不灵敏,可能需要更换。
14、空开跳闸
A、空开合不上:更换一个空开且保证线没有虚接,如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路,判断准确后需要更换压缩机或者主板。
B、空开偶尔跳闸:往往是空开线虚接导致,重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 387 人订阅
阅读下一篇
162万平方热泵采暖项目,如何在1个半月完成?“大厂县热泵采暖改造项目是中广欧特斯截至目前规模最大、供热面积最大的热泵采暖改造项目,总采暖面积可覆盖200万㎡。2023年11月中旬,该项目一期改造完工、调试并已正常投入使用,采用了141台120HP的商用热泵空调(超低温两联供机组)作为热源,可为大厂县162.2万㎡的面积供暖。”该项目负责人梁加海说道。 中广大厂县热泵改造采暖系统正式启动至今已近1个月,室内采暖温度可达22℃以上,改造项目区域内的居民纷纷表示感受到了热泵供暖所带来的舒适体验。该项目也成为了当地民生建设项目的新标杆,受到了香港、北京、河北等地考察团和政府人员的一致好评。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发