土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 计算机机房空调新风系统验收和运维中常见问题

计算机机房空调新风系统验收和运维中常见问题

发布于:2023-12-20 11:31:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、空调系统对机房场地选择和平面布局的要求

(一)对梁下高度的要求—保证送回风

1.活动地板铺高的要求

2.吊顶与大梁间距离的要求

(二)室外机的安放位置

1.考虑室内机与室外机间的高差和距离

2.考虑室外机噪声的问题

(三)避免东、西外窗,并注意玻璃幕墙的漏风

(四)避免顶层和地下室,注意上层楼水的可能性

(五)空调机应安放在无人机房

(六)与下送风区相对应的下一层顶板,应进行隔热处理

(七)机房场地的选择,最好在大楼设计阶段进行,设计与施工应有监理

二、空调系统按照使用对象分类

(一)舒适性空调机

(二)工艺性空调机--包括机房专用空调机

三、计算机房空调系统的特点

(一)设计风量大、焓差小

△h=(空调机的总冷量(KW)/风量(m 3 /h) ) ×3000(KJ/㎏)

舒适性空调机△h=17~22(KJ/kg)

机房专用空调机△h=8.5~12.5(KJ/kg)

(二)对温度、湿度的控制严格,并具有报警、监控功能

(三)能够连续运转,冬季也常需要制冷

(四)可靠性高

(五)有上送风和下送风功能可选

(六)外形尺寸大、重量大、噪声大、价格高

四、计算机房空调系统的几个主要问题

(一)新风量的确定

国标规定:

1)总送风量的5%

2)每人≥40m 3 /h

3)维持正压

按照第1条计算,往往过大;按照第3条很难计算。

四、计算机房空调系统的几个主要问题

新风量过大产生的问题:

1)增加空调系统负担

2)过滤器易堵塞

新风量过小产生的问题:

1)不能满足人的需要

2)不能维持正压,即不能达到机房所需的洁净度和温湿度

结论:建议按照≥一次换气和每人40m 3 /h两项中较大者。

(二)机房的洁净度问题

国标规定:英制50万级,即:≥0.5um的灰尘颗粒度≤18000粒/升

满足国标的简单方法:

1)维持正压(≥4.9 Pa)

2)送入更洁净的一定量新风

(三)噪声问题

1)室内机组

a. 噪声高的原因

b. 降低噪声的方法

2)室外机组

(四)保证机房内相对湿度的问题

1)夏季降湿的问题

夏季新风热负荷

城市

新风量(m 3 /h)

新风热负荷(kW)

北京

1000

11.4

乌鲁木齐

1000

1.6

哈尔滨

1000

7.4

上海

1000

14.8

长沙

1000

13.6

海口

1000

14.2

2)冬季加湿的问题

夏季新风热负荷

城市

新风量(m 3 /h)

新风热负荷(kW)

北京

1000

8.8

乌鲁木齐

1000

10

哈尔滨

1000

9.2

上海

1000

7.1

长沙

1000

6.6

海口

1000

2

(五)新风小室的建设

(六)周边区与中间区的问题

(七)专用空调机的选择

(八)机柜内发热量大的设备,不宜距离出风口过近

 