一、空调系统对机房场地选择和平面布局的要求
(一)对梁下高度的要求—保证送回风
1.活动地板铺高的要求
2.吊顶与大梁间距离的要求
(二)室外机的安放位置
1.考虑室内机与室外机间的高差和距离
2.考虑室外机噪声的问题
(三)避免东、西外窗,并注意玻璃幕墙的漏风
(四)避免顶层和地下室,注意上层楼水的可能性
(五)空调机应安放在无人机房
(六)与下送风区相对应的下一层顶板,应进行隔热处理
(七)机房场地的选择,最好在大楼设计阶段进行,设计与施工应有监理
二、空调系统按照使用对象分类
(一)舒适性空调机
(二)工艺性空调机--包括机房专用空调机
三、计算机房空调系统的特点
(一)设计风量大、焓差小
△h=(空调机的总冷量(KW)/风量(m 3 /h) ) ×3000(KJ/㎏)
舒适性空调机△h=17~22(KJ/kg)
机房专用空调机△h=8.5~12.5(KJ/kg)
(二)对温度、湿度的控制严格,并具有报警、监控功能
(三)能够连续运转,冬季也常需要制冷
(四)可靠性高
(五)有上送风和下送风功能可选
(六)外形尺寸大、重量大、噪声大、价格高
四、计算机房空调系统的几个主要问题
(一)新风量的确定
国标规定:
1)总送风量的5%
2)每人≥40m 3 /h
3)维持正压
按照第1条计算,往往过大;按照第3条很难计算。
四、计算机房空调系统的几个主要问题
新风量过大产生的问题:
1)增加空调系统负担
2)过滤器易堵塞
新风量过小产生的问题:
1)不能满足人的需要
2)不能维持正压,即不能达到机房所需的洁净度和温湿度
结论:建议按照≥一次换气和每人40m 3 /h两项中较大者。
(二)机房的洁净度问题
国标规定:英制50万级,即:≥0.5um的灰尘颗粒度≤18000粒/升
满足国标的简单方法:
1)维持正压(≥4.9 Pa)
2)送入更洁净的一定量新风
(三)噪声问题
1)室内机组
a. 噪声高的原因
b. 降低噪声的方法
2)室外机组
(四)保证机房内相对湿度的问题
1)夏季降湿的问题
夏季新风热负荷 |
||
城市 |
新风量(m 3 /h) |
新风热负荷(kW) |
北京 |
1000 |
11.4 |
乌鲁木齐 |
1000 |
1.6 |
哈尔滨 |
1000 |
7.4 |
上海 |
1000 |
14.8 |
长沙 |
1000 |
13.6 |
海口 |
1000 |
14.2 |
2)冬季加湿的问题
夏季新风热负荷 |
||
城市 |
新风量(m 3 /h) |
新风热负荷(kW) |
北京 |
1000 |
8.8 |
乌鲁木齐 |
1000 |
10 |
哈尔滨 |
1000 |
9.2 |
上海 |
1000 |
7.1 |
长沙 |
1000 |
6.6 |
海口 |
1000 |
2 |
(五)新风小室的建设
(六)周边区与中间区的问题
(七)专用空调机的选择
(八)机柜内发热量大的设备,不宜距离出风口过近