空气开关,又叫作空气断路器,它是断路器的一种,家庭用的小型的空气开关我们常称之为微断也就是微型断路器,空气开关是一种只要电路中的电流超过了空气开关的额定电流就会自动断开电路进行保护的电气元器件;
空气开关它是集控制和保护功能与一身的电器,除了空气开关本身的接通和断开电路以外,还可以对电路和电器发生的短路,过载以及过电压或者是欠电压进行保护,它还可以用于不太频繁的电机的启动操作;它大量用于住宅、宾馆、办公大楼、商场等场所,属于建筑电气范畴,应该满足IEC364《建筑物电气要求》的规定。
1)依据配电箱中所有分支断路器额定电流的总和来确定总开关的大小。
2)配电箱中所有分支空气开关依据每个回路大小所能承受的最大功率来确定,然后将所有回路“线径”能承受的总功率相加在放大1.5倍确定(这样确定是否需要考虑需要系数、同时系数之类的问题);
3)有的是要考虑是否为非阻性负载、感性负载,另有的说要按照配电箱内所有分支开关的额定电流的总和在放大1.5倍,有的也说电器都不是同时使用要乘上同时系数或者功率因数,以上几种情况都分别在什么情况下才考虑呢?
配电箱中总空气开关及分支空气开关的选择是依据每个回路中“设备负载的功率”来进行确定。比较稳妥,还是根据每个回路“线径”所能承受的最大功率为条件来选择空气开关大小。
国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。
在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处:
1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用RVV导线还可以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。
2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p N的开关将不会有类似事情发生。
但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。这个和工程造价,成本有关,毕竟1P N比1P价格高,所以如果可能尽量使用1P+N。
1P+N: 用于单相电路,相线带保护,N线不带保护,N线仅隔离,发生短路时,由相线切断后,带动N隔离,N隔离时相线已断开,但时间间隔很短,宏观表现就是一块断开。
2P: 用于单相回路时,N线也带保护,但是 由于N线保护而动作,必须能同时切断相线,即:双极开关。
一般单相回路最好用1P+N,不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素,N线需要保护,选2P更合适。
断路器是断路器,漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的。
断路器: 又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开,它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器,其作用相当于刀开关、熔断器、热继电器等电气元件的组合。
主要是用来短路和过载保护的,一般分:
1P(就是只有一根火线进入空开零线在公共端上);
1P N(就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了);
2P(就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开);
3P或4P等,工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热,且发热程度与功率成正比。
漏电保护器(又名剩余电流动作保护器简称RCD)可以分为以下三种:
1)过载.短路保护,仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关。
2)带过载保护,短路保护和漏电保护的RCD,也称为漏电断路器。
3)没有过载,短路保护功能,也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD。也称为漏电继电器,一般用于不断电的重要场所,其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测,捕捉漏电,触电等接地故障电流。并使其脱扣器动作切断电源,根据其分断反应时间可分为高灵敏度、中灵敏度和低灵敏度。
工作原理为:
i(火线电流)+i(零线电流)=ix=0;或i(A相)+i(B相)+i(C相)=ix=0;或i(A相)+i(B相)+i(C相)+(N零线)=ix=0。所以说一定要装接地线,不然的话漏电保护器就变成了触电保护器了。
剩余电流保护装置(以下简称RCD):
它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。
当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。
电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。
短路电流持续时间包括三部分:
1)电流上升至整定电流的时间;
2)断路器的固有动作时间;
3)断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。
限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。
限流等级是为了保护其他电器元件而设定的最大电流值。当它的电流超出设定值时,既保护它前面的元件受害,也保护其后的元件不致于遭到大电流的冲击。
一级: I2t允许为一个正弦整半波能量
二级: I2t允许为一个正弦整半波能量的1/3
三级: I2t允许为一个正弦整半波能量的1/10
IEC60898标准规定的最高限流等级―3级
目前国内外生产的断路器看其是否具有良好的限流能力,可以看产品的移印,如果在分断能力下方有一个小框,里面有标注一个数字3,说明它的能量等级3,限流能力较好,符合IEC60898标准规定的最高限流等级—3级。
限流等级越高意味着当发生短路时断路器可将电缆和故障点的热效应将至最低,这不仅能提高电气系统的安全性,减小了故障对系统和设备的影响,而且也减小了短路对断路器本身的影响,大大提高了断路器的电气寿命。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
断路器
返回版块7.27 万条内容 · 391 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发