土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?

趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?

发布于:2023-12-20 10:51:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!”

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 

4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动


《消防给水及消火栓系统技术规范》说 :“我自成系统,自动启泵,设消火栓按钮必要性低。”

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  对于湿式消火栓系统是否需要设置消火栓按钮无明确规定,仅在第 1 1.0.19 条规定:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。

本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。


《民用建筑电气设计标准》:“不行,消火栓你得做消火栓按钮”

然而, 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 却作出了明确规定:

13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:

  1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;

  2 设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。

除27m以下住宅建筑外,规定设置消防控制室或值班室的民用建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮,是基于消火栓联动控制和消防控制室或值班室内设置了图形显示装置,如果不设置消火栓按钮,图形显示装置上就不能显示各层消火栓的灭火情况,消防人员也就不能掌握火灾现场的灭火情况,故作此规定。

好吧,民用建筑该做还得做,但工业建筑挠头了:“那我怎么办?”

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-24 14:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • zxtao4426
    zxtao4426 板凳

    弊大于利!作用可替代,故障及误触发倒常见,费钱又不讨好!希望取消!

    2023-12-22 17:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问18层住宅水暖井尺寸

如题 三根80给水管,两根80暖通管,做1100×700放得下不

回帖成功

经验值 +10