土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不是所有电缆都能双拼或者三拼

不是所有电缆都能双拼或者三拼

发布于:2023-12-15 11:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

低压铠装电缆和高压电缆和任何有金属、半导体屏蔽的三相电缆不能当一相用,必须使用在三相上。

原因是这些电缆有金属屏蔽层、金属外护层等,当1相用会形成涡流,使金属屏蔽层、金属外护层等发热,导致电线发热、绝缘加速老化、载流量降低。

  • 影子哈特
    影子哈特 沙发

    学习了,说的在理

    2023-12-17 19:04:17

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于桥架和电缆防火问题;防火桥架真的防火吗?

耐火电线电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。 耐火电缆级别分类: 根据我国标准GB 12666.6-90,耐火分A类和B类二个级别。A类的供火温度为950℃~1000℃,B类的供火温度为750℃~800℃。早先曾用NH型号表示耐火电线电缆,按IEC 331-1970标准要求,相当于我国标准的B类。由于有些用户要求A类耐火电线电缆,故把型号扩展为NA和NB,以示区别。 在IEC新出版的标准IEC60331-1999中,供火温度仍为750C~800℃,而提高试验温度的建议尚在考虑中。因此,如等同采用编制新的国标时,耐火等级就没有A类B类之区分。届时耐火电线电缆型号可以简化为队如果将来IEC把试验温度再分出类别来,我们的型号就有了发展的余地。