土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 防水混凝土抗渗检测试块的留置规定,试模尺寸、规范条文解读!

防水混凝土抗渗检测试块的留置规定,试模尺寸、规范条文解读!

发布于:2023-12-14 09:49:14 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

参考规范:

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T?50082

一、 防水混凝土抗渗性检测试块留置规定

(1)防水混凝土抗渗性能应采用 标准条件下养护 混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土 浇筑地点随机取样 后制作。

防水混凝土不宜采用蒸汽养护。采用蒸汽养护会使毛细管因经受蒸汽压力而扩张,造成混凝土的抗渗性急剧下降,故防水混凝土的抗渗性能必须以标准条件下养护的抗渗试件作为依据。

(2) 连续浇筑混凝土每 500m 3 应留置一组6个抗渗试件 ,且每项工程 不得少于两组 ;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;

? 随着地下工程规模的日益扩大,混凝土浇筑量大大增加。近十年来地下室3层~4层的工程并不罕见,有的工程仅底板面积即达1万平方米。如果抗渗试件留设组数过多,必然造成工作量太大、试验设备条件不够、所需试验时间过长;即使试验结果全部得出,也会因不及时而失去意义,给工程质量造成遗憾。为了比较真实地反映防水工程混凝土质量情况,规定每500m 3 留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。

附:试块的试模尺寸参考规范

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发

    好资料,学习了,谢谢楼主分享

    2023-12-30 11:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    好资料,学习了,谢谢楼主分享

    2023-12-24 10:20:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构实体同条件试块怎么留置、强度评定?规范条文解读

结构实体检验用同条件养护试件 取样和留置要求 同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定: (1)结构需要留置的 部位 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方 共同选定 ,且同条件养护试件的取样宜 均匀分布 于工程施工周期内; (2)试件 取样

回帖成功

经验值 +10