土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房安装工程这样干,我实在挑不出毛病!

消防泵房安装工程这样干,我实在挑不出毛病!

发布于:2023-12-13 09:42:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
         
整体安装要求          


(一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。      
(二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。      
(三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。      
(四)设备电气布置合理,防雷接地连接规范。      
(五)设备基础棱角分明,支(托)架底座护墩统一采用模具制作,并涂刷油漆,增加视觉效果。      

     
     
         
安装亮点展示          


消防泵房平面图优化后:      

     
     

     
整体布置合理,管道排布均匀,阀门标高一致,间距合理,标识清晰:        
             

             
配管安装排列整齐,管道面漆涂刷均匀,支架底座根部处理细腻:              

             
             

             
备基础平整、棱角方正,根部及边角处理细腻、美观:              

             
                 

                 
                 

             
吸水管处阀门、压力表、过滤器、柔性接头、偏心异径平接头安装顺序准确,各连接件紧密牢固,无滴漏水现象:              

             
                 

                 
                 

             
电气桥架线路布置合理,设备采用防水弯头,安装灵巧:              

             
                 

                 
                 

             
排水沟与地面色彩搭配美观,层次分明,排水坡度合理,无积水现象:              

             
                 

                 
                 

             
出水管弯头托架设置规范,焊缝饱满,护墩处理细致:              
               
                 

                 
                 

             
设备和设备金属外壳重复接地,安全可靠:              

             
                 

                 
                 

             
穿墙管道封堵严密、居中美观:              

             
             

             
水位 计及溢流管标识清晰:              

             
             

             
报警阀组水力警铃设置合理,间距均匀,成排成线,标识清晰、排水通畅:              

             
                 

                 
                   

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发

    很好!感谢楼主 分享。
    最后一张图片阀组前后是否应使用信号蝶阀。
    消防泵出口的压力表应安装在止回阀前端。
    前面还有一张图片阀组前端设置信号阀,阀组后没有设置。

    没有看到流量计及持压泄压阀的安装图片。
    再次感谢楼主的无私奉献!



    2023-12-29 08:54:29

    回复 举报
    赞同1
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳

    消防泵房安装工程这样干,我实在挑不出毛病!,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

    2023-12-16 15:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统控制与组件

一、系统控制 二、系统组件 注:1.雨淋报警阀型号举例 (1)ZSFG100-1.2C1表示C1型、减压式启动、额定工作压力为1.2MPa、公称直径为100mm、推杆型雨淋报警阀。 (2)ZSG150-1.6J表示加压式启动、额定工作压力为1.6MPa、公称直径为150mm、活塞型雨淋报警阀。

回帖成功

经验值 +10