人防中如何使用电动密闭阀
人防中如何使用电动密闭阀
请问人防中什么时候在风管上电动密闭阀,和手动密闭阀.是不是看防化等级?
例如说一等人掩的防化等级是为乙级,因此使用电动密闭阀或电动手动两用阀;二等人掩防化等级为丙级,因此使用手动密闭阀即可?
还有两种阀门的造价要象差多少呢?
发布于
2008-04-16 21:26:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zlt115
根据GB50038-2005第7.3.6条:对染毒区内需要检测和控制的设备,除应就地检测控制外,还应在清洁区实现检测、控制。根据这一条,我觉得,二等人员掩蔽所也应该用电动手动两用阀门。
2008-06-10 01:46:10
来自 PC
评论
举报
zjunweiaa
电动的当然是需要集中控制的时候才有必要呦!指挥所基本上用电动阀门的多!价格嘛!电动比手动贵近乎1倍.