土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何确定安全防护棚的搭设长度

如何确定安全防护棚的搭设长度

发布于:2023-12-12 10:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

随着建筑不断日益发展,我想大家和我一样都有这样的困惑吧?就是在搭设安全防护棚的时候,如何确定防护棚的搭设长度?根据JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范中第七点第7.1.1条描述安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定,并应大于坠落半径。但由于施工现场往往在建筑物外墙已搭设外脚手架工程时,根据我对规范的理解为楼层作业面的高度,即就是建筑物为界线,不需要考虑外脚手架?欢迎大家一起来探讨!!!!!

  • zlkfqzjz
    zlkfqzjz 沙发

    根据国家标准规定,高处作业划分为四个等级:


    1)高处作业高度在2-5m时,划定为一级高处作业,其坠落半径为3m


    2)弊兄高处作业高度在5-15m时,划定为二级高处作业,其坠落半径为4m


    3)高处作业高度在15-30m时,划定为三级高处作业,其坠落半径为5m


    4)高处作业高度大于30m时,划定为特级高处作业,其坠落半径为6m

    达不到要求时,应搭设安全防护棚。