土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 板施工图中支座负筋的长度如何取整处理?

板施工图中支座负筋的长度如何取整处理?

发布于:2023-12-11 12:49:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

                 

问题汇总:

Q1 板施工图软件中支座负筋的长度如何取整处理?

Q2: 板参数“只对到支座内侧边的长度取整改变后”,对负筋长度取整的影响?

Q3: 楼板施工图对洞口钢筋的处理规则?

Q4: 框架梁顶面纵向受力钢筋在中柱两侧(支座两侧顶筋)为什么不归并?

Q5: 砼梁的材料强度等级非标准时,例如强度等级为C27时,混凝土轴心抗压强度的设计值在哪里可以查到?


     

     


Q1: 板施工图软件中支座负筋的长度如何取整处理?

A:

我们来查看中间支座2号筋C8@100的左长度960和右长度880是怎样取整的

图Q1-1


已知条件:图中可以看到2个房间,梁的截面宽度250,墙宽也是250,2号负筋所在的中间支座梁无偏心;1号负筋的边支座梁轴线100和150,有偏心;梁宽影响负筋长度;

2个房间的开间按照轴线:3350和3000;进深5500(4400+1100);


长度有关的参数设置如下:

负筋长度按“1/4跨长

“取整模数(mm)10”

只对到支座中心线的长度取整

中支座两侧长度:否 不用取大值的意思,两侧长度分别计算;

中间支座2号筋C8@100的右侧长度880计算过程:

3000/4+125=750+125=875 ,取整880

解释:计算跨度按照短边支座中心线的距离计算。因梁没有偏心,开间3000就是计算跨度。

(3350-25)/4+125= 831.25+125 = 956.25  取整960。

解释:计算跨度按照短边支座中心线的距离计算。因梁有偏心25,计算跨度需要减掉偏心25, 是3350-25。



         

         

         

         

         

sdfd


Q2: 板参数“只对到支座内侧边的长度取整改变后”,对负筋长度取整的影响?


     

A:

借用上一个题目的已知条件数据,只改一个参数,选择“只对到支座内侧边的长度取整”。重新计算中间支座2号筋C8@100的左长度为875和右长度为965。

图Q2-1


中间支座2号筋C8@100的右侧长度875的计算过程如下:

3000/4=750,先取整750;750+125=875

解释:注意只对到支座内侧边的长度取整这个意思,计算到梁边,先取整;再加上支座宽的一半;

(3350-25)/4=831.25 ,先取整840;840+125=965


补充参数解释:

第一,绘图参数中,现浇板支座负筋长度参数有三个选项,“1/4跨长”、“1/3跨长”、“程序内定”。

当选取“程序内定”时,负筋长度根据活载和恒载的比值以3为界限分别处理,即“可变荷载设计值大于3倍的永久荷载设计值”时,板支座负筋长度取跨度的1/3;否则取跨度的1/4。

第二,对于中间支座负筋,两侧长度是否取支座两边负筋计算长度的较大值,可以由用户在绘图参数中指定。

第三,计算参数中“取整模数(mm)”是配合参数“只对到支座中心线的长度取整”或“只对到支座内侧边的长度取整”使用的。

第四,“取整”的含义讲一下:比如负筋长度875mm,不同“取整模数(mm)”的结果不同:

“取整模数(mm)1”:875 875;

“取整模数(mm)10”:875 取 880;

“取整模数(mm)50”:875 取  900;

“取整模数(mm)100”:875 取 900;


总结:计算跨度:软件取支座的中心距离,梁墙有偏心时注意减掉偏心;计算跨度取值:对于单向板按受力方向考虑,对于双向板按短边方向考虑;参照砼规9.1.6-2规定。梁宽、墙厚影响负筋长度;取整模数(mm):参数变化对长度影响明显。实践中模数不应过小。尽量减少不同长度负筋。



       

       

       

       

       

sdfd


Q3: 楼板施工图对洞口钢筋的处理规则?

A:

对于洞口边长小于≤300mm 或>1000mm,施工图软件“洞口钢筋”不能自动布置,软件不作处理。洞口钢筋也不能布置上。300mm-1000mm的洞口可以自动布置洞口钢筋。

建议:

洞口小于300 ,软件不考虑,不用建模。

300-1000的建模,“洞口钢筋”洞口钢筋自动布置,但是只是试一,构造需要间图集为准;

建议不要在施工图中标出了,在设计说明中说明或者参见图集做法,不会有歧义。

大于1000的洞口,设计要自己处理,比如建模是否考虑有梁。施工图软件不处理的。

下图为例,建模的洞口:有250、500、1200的圆洞和矩形洞口;看看施工图的结果。

图Q3-1


施工图是可以接力数据的;

图Q3-2


楼板计算是不考虑洞口的影响,就是当作没有洞口计算;配筋也是一样;

图Q3-3



         

         

         

         

         

     

Q4: 框架梁顶面纵向受力钢筋在中柱两侧(支座两侧顶筋)为什么不归并?


     

A:

先看一下问题:下图梁施工图,柱两侧的框架梁,右顶筋5C25和左顶筋6C25没有归并成面积大的,比如归并成6C25?这个归并问题应该只要满足施工图软件本身的归并规则,就会得出的相关结果。和SATWE没有关系。需要从施工图软件自身寻找原因。

图Q4-1


看一下参数中“支座两侧顶筋归并条件”:

关于归并规则有2个参数:面积差值“5000”或面积差占比<“0.5”;注意关键词“或”的意思,表示面积差值“5000”和面积差占比<“0.5”满足一个条件就会进行归并。

图Q4-2


我们看看是否能满足其中1个条件:

梁右顶筋5C25和左顶筋6C25,相差了1根25的钢筋,面积是490;

第一个条件:梁支座左右两侧的配筋相差490没有超过此限值5000,按照规则支座两侧应该取相同的配筋6C25。

第二个条件:面积差490/5*490=0.2,小于面积差占比<“0.5”,按理也应该是归并的。

满足支座两侧顶筋归并条件,为什么还不归并?

这种情况需要到施工图里找出特殊的规定,可能还有别的参数造成了影响。

看看正常配筋裂缝是否满足,参数“不勾选裂缝自动选筋”,发现裂缝不满足要求。再查看施工图配筋果,发现梁支座左右两侧的配筋相同,是5C25。

图Q4-3


发现勾选了“根据裂缝自动选筋”。裂缝满足要求了,配筋也加大了。但是没有归并。原因就是因为裂缝计算不满足要求,考虑裂缝选筋时软件加大了钢筋配筋面积。没有再次归并。这属于软件内部的特殊规则。

图Q4-4


图Q4-5


软件V1系列在不考虑裂缝选筋的情况下,参数中“支座两侧顶筋归并条件”起作用;考虑裂缝选筋时,因考虑到再次归并加大配筋可能不是十分合理的(可能影响强柱弱梁、R/S验算是否满足),所以不再再次归并同时加大支座左右两侧钢筋面积,就出现了支座两侧负筋不一致的情况。








Q5: 砼梁的材料强度等级非标准时,例如强度等级为C27时,混凝土轴心抗压强度的设计值在哪里可以查到?

A:

规范4.1.4条:砼轴心抗压强度设计值,给出14个标准强度等级的设计值。是没有27的,可以用混规4.1.3条文说明中的换算关系得到,大约为12.9N/mm 2 左右

图Q5-1


在PM和SATWE软件中的砼梁的材料强度等级可以改为非标准值的,如C27。

看一下可以修改梁砼标号的地方:

其一,PM-材料强度菜单:

图Q5-2


其二,前处理—特殊梁:材料强度可以改

图Q5-3


其三,前处理-特殊属性:可以改

图Q5-4


还有,前处理-层塔属性:是整层的,不能改一根梁的。

图Q5-5


注意:改砼强度的3个地方:pM材料强度、前处理特殊梁、前处理特殊属性,可以修改梁砼标号,3个地方的优先级是一样高的,联动的,改了1其中一个,另2个跟着改变。

以下地方可以查看:

1)工具集中砼构件设计中的强度有输出数值12.9,普通梁截面承载力计算。

图Q5-6


2)施工图S/R验算结果,有输出12.9。

图Q5-7


3)新版在SATWE结果:构件信息-构件设计详细过程:有输出12.9,有详细计算过程;抗压强度、抗拉强度,还有弹性模量。

图Q5-8

图Q5-9


     

     

     


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配置可更换角钢连接构造的钢框架试验研究

研究背景

回帖成功

经验值 +10