高大空间的空调冷负荷计算,应符合以下要求:
1、采用顶部送风方式时,应按照全室空调计算各部分冷负荷;
2、当设计只保证人员活动区参数或采用分层空调方式时,对千屋顶以及处千人员活动区之外的外墙和外窗,只计算屋顶、外墙和外窗进入空调区的辐射得热部分形成的冷负荷;或按照全室性空调计算的逐时冷负荷乘以修正系数的方法确定,修正系数可在 0.5~0.85 范围内选取;
计算时,还要注意以下2点:
①、高大空间顶部送风时,没有明显的非空调区,应按全室空调计算冷负荷;
②、采用分区或分层空调方式时,非空调区大部分得热量可由排风带走,仅计入进入空调区的得热量;采用修正系数法时,修正系数与空调区和设计的非空调区的高度比,以及位于空调区和非空调区的外墙、外窗面积比等因素相关。当上述高度比以及位于空调区的外窗和外墙较大时,修正系数宜取较大值;反之则取较小值。但对于同一个高大空间,采用分层空调时的修正系数取值,应小于分区空调方式。