土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 混凝土低温季节施工要求

混凝土低温季节施工要求

发布于:2023-12-07 10:12:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
混凝土低温季节施工要求  

1  一般规定
1.1    日平均气温连续5d稳定在5°C以下或最低气温连续5d 稳定在-3°C以下时,应按低温季节施工。
1.2  低温季节施工,应编制专项施工措施计划和可靠的技术措施。
1.3  混凝土早期允许受冻临界强度应满足下列要求:
(1)受冻期无外来水分时,抗冻等级小于(含)F150的大体积混凝土抗压强度应大于5.0MPa (或成熟度不低于1800°C?h); 抗冻等级大于(含)F200的大体积混凝土抗压强度应大于7.0MPa (或成熟度不低于1800°C?h);结构混凝土不应低于设计强度的85%。
(2)受冻期可能有外来水分时,大体积混凝土和结构混凝土均不应低于设计强度的85%。
1.4  低温季节施工,尤其在严寒和寒冷地区,施工部位不宜分散。当年浇筑的有保温要求的混凝土,在进入低温季节之前, 应采取保温措施,防止混凝土产生裂缝。
1.5  施工期采用的加热、保温、防冻材料(包括早强剂、防冻剂),应事先准备好,并应有防火措施。
1.6    混凝土当采用蒸汽加热或电热法施工时,应按专项技术要求进行。
1.7  混凝土质量检查除按规定成型试件检测外,还可采取无损检测手段或用成熟度法随时检查混凝土早期强度。

2   施工准备
2.1  原材料的加热、输送、储存和混凝土的拌和、运输、浇筑设备设施及浇筑仓面,均应根据气候条件通过热工计算,采取适宜的保温措施。加热过的骨料及混凝土,应缩短运距,减少倒运次数。
2.2  砂石骨料在进入低温季节前宜筛洗完毕。成品料堆应有足够的储备和堆高,并应有防止冰雪和冻结的措施。
2.3  当日平均气温稳定在-5°C以下时,宜将骨料加热,骨料加热宜采用蒸汽排管法,粗骨料也可直接用蒸汽加热,但不应影响混凝土的水胶比。外加剂溶液不应直接用蒸汽加热,水泥不应直接加热。
2.4  拌和混凝土前,应用热水或蒸汽冲洗拌和机,并将积水或冰水排除。拌和水宜采用热水。混凝土的拌和时间应比常温季节适当延长。延长的时间应通过试验确定。
2.5  在岩石基础或老混凝土上浇筑混凝土前,应检测表面温度,如为负温,整个仓面应加热至3°C,经检验合格后方可浇筑混凝土。
2.6  仓面清理宜采用喷洒温水配合热风枪或机械方法,亦可采用蒸汽枪,不宜采用水枪或风水枪。受冻面处理应符合设计要求。
2.7  在软基上浇筑第一层基础混凝土时,应防止与地基接触的混凝土遭受冻害和地基受冻变形。

3   施工方法
3.1  低温季节混凝土的施工方法应遵守下列规定:
(1) 在温和地区宜采用蓄热法,风沙大的地区应采取防风设施。
(2) 在严寒和寒冷地区日平均气温-10°C以上时,宜采用蓄热法;日平均气温-20?-10°C时可釆用综合蓄热法。
(3)日平均气温-20°C以下不应施工。
3.2  混凝土的浇筑温度应符合设计要求,大体积混凝土的浇筑温度,在温和地区不宜低于3°C;在严寒和寒冷地区不宜低于 5°C。
3.3    寒冷地区低温季节施工的混凝土掺引气剂时,其含气量可适当增加;有早强要求者,可掺早强剂等,其掺量应经试验确定。
3.4  提高混凝土拌和物温度的方法:首先应考虑加热拌和用水;加热拌和用水不能满足浇筑温度要求时,再加热砂石骨料。砂石骨料不加热时,不应掺混冰雪,表面不应结冰。
3.5  拌和用水的温度,不宜超过60°C。超过60°C时,应改变拌和加料顺序,将骨料与水先拌和,然后加入水泥。
3.6  浇筑混凝土前和浇筑过程中,应清除钢筋、模板和浇筑设施上附着的冰雪和冻块,不应将冰雪、冻块带入仓内。
3.7  在浇筑过程中,应控制并及时调节混凝土的出机口温度,减少波动,保持浇筑温度均匀。控制方法以调节水温为宜。

4  保温与温度观测
4.1  混凝土浇筑完毕后,外露表面应及时保温。新老混凝土的接合处和易受冻的边角部分应加强保温。
4.2  温和地区和寒冷地区釆用蓄热法施工时应遵守下列规定:
(1)保温模板应严密,保温层应搭接到位,尤其在接头处,应搭接牢固。
(2)有孔洞和迎风面的部位,增设挡风保温设施。
(3)浇筑完毕后及时覆盖保温。
(4)使用不易吸潮的保温材料。
4.3  低温季节施工的保温模板,除应符合一般模板要求外,还应满足保温要求,所有孔洞缝隙应填塞封堵,保温模板的衔接应严密可靠。
4.4  外挂保温层应牢靠地固定于模板上。内贴保温层的表面应平整,且保温层材料强度应满足混凝土表面不变形要求,并有可靠措施保证其固定在混凝土表面,不因拆模而脱落,必要时应进行混凝土表面等效放热系数的验算。
4.5    在低温季节施工的模板,在整个低温期间不宜拆除,如需拆除模板应遵守下列规定:
(1) 混凝土强度应大于允许受冻的临界强度。
(2) 不宜在夜间和气温骤降期间拆模。具体拆模时间应满足温控防裂要求:内外温差不大于20°C或2?3d内混凝土表面温降不超过6°C,   如确需拆模,应及时采取保护措施。
(3)承重模板的拆除时间应经计算确定。
(4)在风沙大的地区拆模后应采取混凝土表面保湿措施。
4.6  施工期间的温度检查应遵守下列规定:
(1)外界气温宜采用自动测温仪器,若采用人工测温,每天应至少测量6次。
(2)暖棚内气温每4h至少测量1次,以距混凝土面50cm的温度为准,取四边角和中心温度的平均数为暖棚内气温值。
(3)水、外加剂及骨料温度每1h至少测量1次;测量水、外加剂溶液和细骨料的温度,温度传感器或温度计插入深度不小于10cm,测量粗骨料温度,插入深度不小于10cm,并大于骨料粒径1.5倍,且周围用细粒径充填。用点温计测量,应自15cm以下取样测量。
(4)混凝土的出机口温度和浇筑温度,每2h至少测量1次。温度传感器或温度计插入深度不小于10cm。
(5) 已浇混凝土块体内部温度,浇筑后7d内加强观测,外部混凝土每天观测最高、最低温度;以后可按气温及构件情况定期观测。测温时应观测边角最易降温的部位。
(6) 气温骤降期间,增加温度观测次数。
?
?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程资料库

返回版块

1.35 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土施工相关要求

施工组织—混凝土施工 1、混凝土原材料选择应遵守下列原则: (1)混凝土原材料的选择应根据工程区的天然建筑材料和水文气象条件、环境条件、胶凝材料供应条件、混凝土性能要求、施工条件等因素,经技术经济比较后确定。 (2)选用的水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应, 对大体积混凝土宜选用中热硅酸盐水泥。根据工程特殊需要,可对水泥的化学成分、矿物组成、细度等指标提出专门要求。

回帖成功

经验值 +10