室外高压电缆井问题?

发布于:2005-02-25 16:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾!
室外10KV电缆井2000X2000宽,深为1000,都没做排水,行不行?
我说不行,但是有人解释说设计院的图纸没设计,所以就这样做了。你们说能验收去过吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zlj1188
    zlj1188 沙发
    你没有说清楚,我分析你说的应该是电缆简易手井,如果是的话,允许不做排水措施,如果是标准电力井,应做积水坑,不应该做排水管。
    2009-01-02 11:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • aaa1888aaa
    aaa1888aaa 板凳
    10KV的室外电缆井可以不做排水的,要根据现场情况来定,还要考虑敷设和检查时,方便操作,但是前提是电缆的进出口要高于地面80公分,可以有效的保证水不会顺着电缆口流
    10KV的室外电缆井不做排水的弊端是,如果电缆井有水的话,水的潮气,会对上面的设备不利的。