土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防安全检查—消防水泵房

消防安全检查—消防水泵房

发布于:2023-12-04 11:44:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
 

消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。

   

1、检查方法

 

(1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。

(2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂物等。

(3)查看消防水池是否设置就地水位显示装置;检查消防水池水位是否正常,补水设施是否正常。

(4)检查消火栓泵和喷淋泵是否设置备用泵,消防水泵是否标明系统名称和编号的标志牌,消防水泵是否采取自灌式吸水;检查消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门状态,是否保持常开,标识是否准确。

(5)管网压力是否正常,系统组件、设备、管道、线槽等是否完好无损、无锈蚀。

(6)检查消防水泵控制柜供电是否正常,是否设置主、备电源自动切换装置,消防控制柜按钮、指示灯及仪表是否正常,控制按钮是否标明消火栓泵、喷淋泵及编号;消防水泵控制柜是否处于“自动”位置;通知消控室分别启动,检查消防泵运行和反馈情况。

(7)将消防水泵控制柜控制开关拨到手动位置,分别手动启动消火栓泵、喷淋泵等,检查运行情况,结束后恢复到“自动”位置。

(8)检查湿式报警阀前后压力表压力是否正常;标识是否正确;组件是否齐全,阀门状态是否正常。

(9)打开湿式报警阀放水试验开关放水,检查水力警铃是否动作,是否起泵,消控室有无信号反馈。

2、常见问题

 

(1)消防水泵房内报警阀水力警铃安装位置不正确

   

(2)消防水泵房管道控制阀门无状态标识

   

(3)消防水泵控制柜处于手动状态

    

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyaguang
    wangyaguang 沙发

    实际中最好能对照图纸,按上面说的点逐个检查。水泵房很容易漏审一些问题。

    2023-12-27 09:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    图片不错,谢谢楼主分享

    2023-12-10 06:37:10

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防栓与喷淋头安装规范

本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项。  1 、 消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。

回帖成功

经验值 +10