土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 自喷系统喷头

自喷系统喷头

发布于:2023-12-04 11:43:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

1.喷头的分类  

2.喷头的型号  

洒水喷头的型号由产品代号(ZST)、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头在产品代号前分别加“K”“T”“EC”,并以“—”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。

(1)性能代号表示方法见下表。

(2)洒水喷头的公称动作温度和色标见下表。

示例1:ZSTX80-93 ℃ Q5 表示标准响应、下垂安装,公称流量系数为80,公称动作温度为93℃,热敏元件为Φ5mm玻璃球的喷头。

示例2:K-ZSTZ115-74 ℃ YS 表示快速响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为74℃,热敏元件为易熔合金,带防水罩的喷头。

示例3:EC-ZSTBS161-72 ℃ Y 表示边墙型、水平安装,公称流量系数为161,公称动作温度为72℃,热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。

3.喷头选型基本要求  

设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合下表规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受下表规定的限制。闭式系统的洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

4.喷头的选型  

5.喷头的布置要求  

(1)直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置

1)直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。

注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。

2.严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:自喷系统喷头习题

今日专题 :自喷系统喷头 参考答案: 1.CE   2.ABC   3.BC   4.BD   5.ABD   6.C   7.A    8.ABCD   9.B   10.C

回帖成功

经验值 +10