高压开关柜由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、手车室、电缆室和继电器仪表室。  
高压柜手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置,并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全。

1、断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器;
2、仅当接地开关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器;
3、接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔;
4、断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。

高压柜安全连锁装置
为保证安全及联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁程序进行操作。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,其作用为:
1、防止误操作断路器。
2、防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车。
3、防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关。
4、防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电。
5、防止误入带电间隔。

进线柜送电操作程序
1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关出线柜下门)。
2、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位),手动插上航空插,关上手车室门并锁好。
3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路)。
4、将断路器手摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭) 。
5、观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜)。
6、操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。
7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,必须判断故障并排除故障后才可按以上程序重新送电(此时观察综合继保,判断导致分闸的原因是存在线路故障或综合继保故障。在检修完毕后,需手动复位综合继保)。

进线柜停电操作程序
1、观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。
2、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置) 。
3、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开) 。
4、推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车(拉断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器从柜内拉出,断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位) 。
5、观察带电显示器,确认不带电方可继续操作(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电,如外电源没停,此时电缆室是带高压电的,强行进入有生命危险)。
6、打开下门,验电(必须验电),放电(必须放电),挂接地线(必须挂接地线),维修人员可进入维护、检修。

出线柜送电操作程序
1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关柜下门)。
2、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔,柜下门闭锁。
3、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时先把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位),手动插上航空插,关上手车室门并锁好。
4、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路)。
5、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭)。
6、操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。
7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,必须判断故障并排除故障后才可按以上程序重新送电(此时观察综合继保,判断导致分闸的原因是存在线路故障或综合继保故障。
在检修完毕后,需手动复位综合继保
1、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置)。
2、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开)。
3、推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车(拉断路器时先把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器从柜内拉出,断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位)。
4、观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。
5、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可进入维护、检修。
6、接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分接地开关,也只有在接地开关分闸后才可把断路器由试验位置摇至工作位置,不可强行操作。接地开关与柜下门联锁可紧急解锁,只有在确认必要时才可紧急解锁,否则有触电危险。

计量柜操作程序
计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力,绝对禁止带负荷操作计量手车,计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁,在进线断路器分闸后才能操作计量手车,不可强行操作,以免损坏联锁装置。计量手车操作方法与断路器手车操作相同。

所用变柜操作程序
所用变熔断器手车的操作方法与断路器手车操作相同,禁止带负荷操作熔断器手车。所用变熔断器手车的熔断器虽然具有一定的分断及消弧能力,但必须正确顺序操作熔断器手车(先打开柜下门,分断所有低压断路器,关好柜下门并锁紧,最后才能操作熔断器手车)。所用变柜后封板和熔断器手车没联锁,即在所用变投运时,也可用专用工具打开柜体后封板,这时所用变的低压端可直接接触,通常按先摇出熔断器手车再打开后封板顺序操作,如特殊情况下必须带电开后封板时,需特别注意安全.

高低压配电柜安全技术操作规程:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有电流互感器电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
(1)、严禁将电流回路断开。
(2)、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
(3)、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
(1)、严格防止短路或接地
(2)、应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
(3)、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
(4)、二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
(5)、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
(6)、检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    根据建筑电气行业现行规范和KYN28、KYN61系列开关柜的操作手册,操作顺序如下:1. 将操作柜门打开,检查柜内电气元件和接线是否正常。2. 将手动/自动切换开关切换至手动模式。3. 将主开关切断,切断电源供应,确保安全。4. 通过操作断路器,使电气元件分别通电或者断电,切勿同时开关多个断路器。5. 将主开关依次合上,开通电源供应。6. 操作完成后,将手动/自动切换开关切换至自动模式,关闭柜门。以上操作应满足KYN28、KYN61系列开关柜操作手册及国家建筑电气行业安全规范要求。希望我的回答可以为您提供帮助。
    2023-12-01 14:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • KYN28开关柜电气设计图

    KYN28开关柜电气设计,设计范围包括:KYN28-12A开关柜一次系统、进线柜接线原理、变压器柜接线原理、PT柜接线原理等。

  • KYN28型高压开关柜图,4个总装图和零部件图共90张图。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等实行控制保护、监测之用。本图CAD2
  • 电气成套配电柜-KYN61-40.5,内含零件钣金图,装配图等.关设备柜体结构采用组装式、断路器采用手车落地式结构;配用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性;手车车架中装有丝杠螺母推进机构,可
  • KYN61-40.5(Z)是指铠装移开式式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三相交流量50Hz、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用,对电路起到控
  • 全套KYN61与KYN28的成套生产图纸,包括进线,出线,PT,35KV与10KV差动保护。本套图纸已经生产使用,下载者如要使用请注意取消35kV进线柜接地开关,此要求为客户要求,常规产品不安装。图纸
  • KYN28-12开关柜电气设计cad图

    KYN28-12开关柜电气图。具体包括:一次系统、安装基础、平面布置图等。

  • 某配电室KYN61-40.5铠装式高压开关柜电气
    本图是配电室的高低压配电的系统图和二次控制图,高压内容包括:一个主进线,一个计量柜,一个PT柜,八个出线柜。
  • 35KV开关柜KYN61详细cad总装图
    35KV开关柜KYN61详细cad总装图,该图纸设计专业,绘制规范;内容详细;可直接编辑和修改;有很好的参考学习价值,值得下载收藏!
  • KYN28开关柜详细cad安装详图
    本资料为KYN28开关柜详细cad安装详图,图纸包括:开关柜安装详图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • kyn28-12高压开关柜设计模型,主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受电、馈电及大型高压电动机启动等,实行控制保护、监测之用。其母线系统为单母线宜可派生出单母线
  • KYN28-12开关柜主接线方案,内容主要包括不同方案下各种主要设备配置,安装基础图,手车内部接线图,设备配置表,内容详细,具体,喜欢的可以下载,参考学习。...
  • 10KV开关柜KYN28结构生产图,零件图、部件图、焊接图、装配图完整,材料规格标识详细,零件数量标识详细准确,可直接用于生产。包含运载车、联络柜、附柜、大电流柜零件。...
  • KYN28型开关柜电气原理设计图纸

    本工程为KYN28型开关柜电气设计,设计范围包括:进线柜、出线柜、母联柜、计量柜、PT柜电气原理等。

  • 建筑电气工程开关、插座安装方案
    1.各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.塑料板:应具有足够的强度。塑料板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4.
  • KYN61-40.5金属铠装中置式开关柜按GB3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备而设计。它适用于三相交流额定电压40.5kV,额定频率50Hz的电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、
  • 【低压开关柜】KP系列--单门欢迎下载!压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》(IDTIEC
  • KYN28-12高压开关柜系统图
    本资料为KYN28-12高压开关柜系统图,图纸包括:系统图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • KYN28-12开关柜(dwg格式17张图)。来自网络。开关柜(switchcabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。生产图纸。...
  • 电气开关柜一次线母线排专用支架,采用槽钢方管组合方式,可用于母线排铜排的存放,干净整洁,可靠性,牢固性强,组装方便!(内包含零件表)制作简单!...
  • 电气成套开关柜配电柜-KYN28柜带元器件,不仅包括壳体钣金,还包括了一次元器件,如手车、铜排、接地刀等。可以用于初学者的学习,也可以用于同行的设计。本图为STP格式!...

阅读下一篇

电力故障预警定位装置-保障电力安全

在现代社会,电力已经成为了我们生活中不可或缺的元素。然而,随之而来的是电力设备故障的风险。这就引出了我们的主角——电力故障预警定位装置,它如同一位默默守护者,能够在电力设施出现问题时及时发出预警,帮助我们迅速找到并解决问题。   首先,让我们了解一下电力故障预警定位装置的基本功能。这种设备可以通过实时监控电力设备的运行状态,一旦发现异常,就能立即向操作人员发出警报。同时,它还能通过精确定位技术,找出发生故障的具体位置,大大提高了处理问题的效率。

回帖成功

经验值 +10